关于洁净区与非洁净区(非室外大气)压差

[复制链接]
大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
根据GMP无菌附录要求,洁净区与非洁净区之间的压差应当不低于10Pa。在本案例中,一更属于洁净区,换鞋室为非洁净区,且换鞋室外有实体建筑包围而非直接室外大气。因此,一更与换鞋室之间的压差应满足≥10Pa的要求,以确保空气从洁净区向非洁净区单向流动,防止污染倒灌。若仅按≥5Pa控制,可能无法有效保障洁净区的空气质量和生产环境的无菌性。建议依据GMP无菌附录规定,将压差设定为≥10Pa,并保持合理的压差梯度(如更衣间10Pa、换鞋间5Pa),以符合法规要求和风险控制原则。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
10Pa,GMP第48条都规定了洁净区与非洁净区之间、不用级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa,YY/T只是一个推荐性行业标准,一个法规强制性执行的,一个推荐性的,没可比性。