蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4071|回复: 8
收起左侧

[冻干] 隧道烘箱停机时,仅靠设备与灌装间挡板的空隙,能够保证烘箱与所在房间的压差吗?

[复制链接]
发表于 2017-6-2 11:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,生产完成产品后,将隧道烘箱关闭,烘箱内的所有挡板高度不变,仅落下与灌装间的挡板,但留下约4cm高的缝隙,能够保证烘箱内的压差与设备所在房间的正压差吗?能保证烘箱内部不受所在房间的影响吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 11:36:07 | 显示全部楼层
压差是靠风啊,能不能看压差表啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-2 11:36:09 | 显示全部楼层
4cm高的缝隙太大了,将为0.5cm。进瓶处,中间加热段的挡板为什么不降下来。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 15:21:29 | 显示全部楼层
为什么要关?关了压差就没办法保证,除非有压差表监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-5 10:13:16 | 显示全部楼层
从来不关的,只关闭加热。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-5 10:29:15 | 显示全部楼层
隧道烘箱一般与灌装间相通,关键是维持灌装间的压力永远高于隧道烘箱内压力和洗瓶间的压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-11 18:02:14 | 显示全部楼层
值班风机啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-18 22:15:58 | 显示全部楼层
风机进入值班模式,不停的呀,空调系统一部分
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 19:56:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表