两个房间是“隔壁”性质,一个是C级,一个是B级,中间通过玻璃墙隔开,玻璃墙无开孔,周边通过打胶密封,请问,这两个房间的设计压力是否需要符合法规要求,是否需要进行压差监控?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 11:16:40 | 显示全部楼层
都不连通,还有什么好监控的
要是这样的话那你们所有的“隔壁是一般区”的房间都要装压差计,疯了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 11:19:21 | 显示全部楼层
不需要,设计院的没有方案?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 11:22:18 | 显示全部楼层
用的同一的空调机组哦
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-15 13:52:01 | 显示全部楼层
你设计压力是多少都不说,鬼知道是否合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 13:54:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 14:02:44 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-5-15 11:16
都不连通,还有什么好监控的
要是这样的话那你们所有的“隔壁是一般区”的房间都要装压差计,疯了。。。

支持。。。最常见的这种设置是安全门,那安全门肯定哭晕在厕所了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 14:17:42 | 显示全部楼层
只是隔壁的话,没必要;但要是有传递窗一类的话,是不是应该要加上呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 15:08:46 | 显示全部楼层
没必要,你都没有门联通!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-18 15:46:41 | 显示全部楼层
都不连通,怎么会能测出压差?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-18 15:50:09 | 显示全部楼层
两个屋子的作用是什么联系?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:15:28 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 18:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表