发表于 2016-3-6 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
随着最近气温的上升,无菌室内发现里面有好多压差都小于2Pa,我想问问里面的压差大小与温度有什么关系吗??求解惑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-3-6 16:41:58 | 显示全部楼层
可能是热胀冷缩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-6 21:22:05 | 显示全部楼层
压差会随温度变化吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-6 22:17:14 | 显示全部楼层
跟温度应该没关系。压差表是不是该校一下了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-7 09:19:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 boniface 于 2016-3-7 09:22 编辑

绝逼和温度没关系啊~~

1.检查压力表是否OK;
2.第1项无误,那就检查HVAC系统的初、中效压力有无问题,有无泄露、破损;
3.第1、2二项无误、那就要看风阀、调风量了;
4.第1、2、3项无误,那么恭喜你,准备看高效;




回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-31 09:25:24 | 显示全部楼层
在设计的时候按照级别,车间的房间都有压差梯度的。跟温度没有关系的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-31 09:31:03 | 显示全部楼层
压强和温度有关系的吧  我记得上学的时候学过一个关系式的  记不太清了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-31 09:32:08 | 显示全部楼层
克拉伯龙方程式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-31 09:42:09 | 显示全部楼层
没有关系,和风量有关系
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-31 16:02:41 | 显示全部楼层
和温度没关系,可以检查新风口看看。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-2 23:37:28 | 显示全部楼层
有,几乎忽略不计吧。检测一下初、中、高效情况,是否堵了,是否空调风机三角带老化了导致送风量打不到了。
压差太小,无法保证无菌环境,建议进行偏差调查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 13:15:30 | 显示全部楼层
温度和压差无关,可能影响你的空调系统运行,检查你的空调机组运行情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 13:39:21 | 显示全部楼层
第一次听说
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 22:16:58 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 18:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表