新版GMP中要求无菌室和阳性对照室中细菌培养箱是放在什么级别下:B级或者C级,D级可不可以?阳性室是不是除了直排、独立空调系统以外;人流物流是不是也要完全独立?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-14 10:51:59 | 显示全部楼层
培养箱放普通区,要求放洁净区的是伪专家
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-14 10:53:19 | 显示全部楼层
培养箱放一般区即可。阳性室要求独立的空调、更衣独立,直排设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-14 11:54:14 | 显示全部楼层
我们培养箱还在洁净区,难道是多此一举了?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-14 14:56:30 | 显示全部楼层
我们的培养箱在D级区。

点评

wsx
无菌的是不是一直要在A级层流下呢  详情 回复 发表于 2023-12-21 08:01
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-17 11:36:50 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-4-14 11:54
我们培养箱还在洁净区,难道是多此一举了?

你是在什么级别的区域?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-17 13:36:08 | 显示全部楼层
hlq194 发表于 2017-4-17 11:36
你是在什么级别的区域?

c级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-20 22:03:13 | 显示全部楼层
培养箱放一般区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-21 08:01:55 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-4-14 14:56
我们的培养箱在D级区。

无菌的是不是一直要在A级层流下呢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-12-21 17:39:26 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2023-12-21 08:01
无菌的是不是一直要在A级层流下呢

培养箱不需要。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 15:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表