蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
收起左侧

[原料药] 探讨下反应釜温度控制的实现方式

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2019-11-7 21:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
我开此贴之时,己经PID方案完成,设备平台也搭建好了。正等调试!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-7 21:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
设备控制对象:1000L的搪瓷反应釜,南京xx公司的釜。目的:用现有的DCS直接进行反应爸温度控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-18 10:52:17 | 显示全部楼层
精度要求0.1的没必要吧,一般工艺参数也是1就不错了吧
首先温度计精度一般都是1.5了啊
再加上传导影响,做0.1可能吗?
设备夹套加热,数据采用点算哪里?液面?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-18 22:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
A天黑黑 发表于 2019-11-18 10:52
精度要求0.1的没必要吧,一般工艺参数也是1就不错了吧
首先温度计精度一般都是1.5了啊
再加上传导影响,做0.1可能吗?
设备夹套加热,数据采用点算哪里?液面?

正确,目前的测温方式基本是千分之二的热电阻测温方式,也就是测温100度,本身测量误差都达到士0.2,所以我一听控制能到士0.1的精度基本是不懂基本的测量方式,吹这的没有实际应用价值。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 14:16:12 | 显示全部楼层
兄台  您们目前上的是什么方案,冷热乙二醇还是导热油? 同时供几个釜运行?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
____扬、 发表于 2019-11-20 14:16
兄台  您们目前上的是什么方案,冷热乙二醇还是导热油? 同时供几个釜运行?

乙二醇,导热油均有。一台釜要么乙二醇,要么导热油。各釜互相独立。每台釜相应的仪表全装在管道上,管道独立,布管也少。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
乙二醇方式只有一对负25度进出母管,一个换热器(蒸汽加热),一台泵。若干阀门和仪表。组成全部的控温装置。满足-15至110度范围的控温要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
用DCS直接控温的想法是基于现有TCU控温方式的不利之处而提出的。检修,投资费用,能耗,技术受限于厂家,维护成本高!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有最重要的是TCU控温的稳定性差,对生产影响大,时不时会做废了料。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-21 14:57:11 | 显示全部楼层
兄台请教一下,  也就是您们乙二醇储罐只有一个-25度的罐子,加热的话,全是靠换热器是吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
____扬、 发表于 2019-11-21 14:57
兄台请教一下,  也就是您们乙二醇储罐只有一个-25度的罐子,加热的话,全是靠换热器是吧?

嗯,是的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
加热换热器(蒸汽)都很小,只有2-3个平方。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-21 15:31:26 | 显示全部楼层
不知道我理解的对不对哈,制冷相当于一个循环(一个大储罐),加热的换就变成了小循环,换热器就相当于这个这储罐了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
____扬、 发表于 2019-11-21 15:31
不知道我理解的对不对哈,制冷相当于一个循环(一个大储罐),加热的换就变成了小循环,换热器就相当于这个这储罐了。

-25度乙二醇由制冷机完成,是大循环。蒸汽加热的换热器是小循环。大循环小循环会适当的切换!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-30 15:30:47 来自手机 | 显示全部楼层
标记下。测试己结束,己正常用于生产做项目。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
附上一些验证测试时的控温曲线。红色线为釜内温度。溶剂采用DMF。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
用于项目生产的温度曲线。溶剂为DCM。红色线为釜内温度。
生产项目使用后,整个控温效果很好!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-21 22:19:19 | 显示全部楼层
Khan 发表于 2019-10-31 09:41
首先需要明确:
DCS、PLC、温度控制器这些都是要通过反应釜体系温度反馈信号才可以控制。反应釜的体系温度 ...

您好,我们目前方形真空干燥机烘干用,结束后需要快速的冷却物料,您说的这个高低温一体机试用么啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 16:10:07 | 显示全部楼层
DCS 安监局不容你解释
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 16:40:09 | 显示全部楼层
齐鸣668249 发表于 2019-12-21 22:19
您好,我们目前方形真空干燥机烘干用,结束后需要快速的冷却物料,您说的这个高低温一体机试用么啊?

我们现在反应釜使用的这种高低温一体机,-25~180的升降温都是在3小时左右完成,如果需要更快的降温速率您可以让供货商提供方案,我们工艺要求是这个速率。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-16 20:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表