蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5999|回复: 36
收起左侧

[确认&验证] 自己做的仓库温度负载分布确认方案,求斧正~

[复制链接]
药徒
发表于 2015-8-4 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近准备做一个仓库的温度负载分布确认。
但是没什么经验,做了个草案,心里特别发虚,所以发上来请大家指教。
非常感谢。


原辅料仓库和成品仓库PQ.pdf

301.78 KB, 下载次数: 210

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 20:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sword 于 2015-8-4 20:40 编辑

1、英文翻译不忍直视
2、仓库温控范围没有下限吗?冬天即使是海南省室外也不会超过30度吧,除非故意制热,或者仓库内有散热设备,否则测冬天温度的意义在哪?
3、NASA特指美国国家航天局,美国官方竟然能得到中国的气象数据?
4、风险评估有名无实
5、监控72小时,时间过短
6、没有温度记录仪布点位置分布图,应当在方案中就写明
7、没说明模拟填充物的性质
先这样吧。。。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
大呆子 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 20:50:13 | 显示全部楼层
72小时数据好像太少吧,标准小于30度出于哪里?应该需要有温度下限吧?
没有布点图也没有布点位置描述,另外您们文件怎么那么多批准人没有审核人?
您是做的常温库吗?如果常温库受室外气温影响较大是否应该分冬季和夏季分开做吧?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-4 20:57:40 | 显示全部楼层
这是方案还是报告啊
都是批准人,没有审核人啊
夏季、冬季、雨季,是不是都要监测一下
要有一个立体布点图和探头编号
每一个仪器应该有一个校准编号
9000立方,怎么做填充负载?真的做了吗?
停电测试?
进出货物时间测试?
这次是冬季还是夏季,是雨天还是晴天,是哪一种条件、第几次验证?
夏季冬季是否都要做空载、负载?如何做?也就是你基于风险的验证策略,在哪里体现?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-4 20:59:51 | 显示全部楼层
没有温湿度可接受标准
没有风险分析物料对温湿度的敏感性、温湿度超标对物料的风险评估。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-4 21:04:32 | 显示全部楼层
我最爱吐槽了,今天就来吐槽一把:
1.你们的验证方案不知道是从咨询公司那里弄来的模板,还是说其他地方借鉴的,强烈建议中文好好的重新翻译下,模板的翻译,感觉是用谷歌做的。
2.目的中的中文建议再读两遍,能够...能够的句型,太累赘。
3.系统描述算是比较清楚了,但是送风口和回风口的描述太简单,一共有几个送风和回风口?在什么位置?因为没有看见图纸,不知道是否在平面图上有比较详细的标注。另外,仓库都没有编号的么?
4.风险评估的布点依据是什么?是考虑到送风口的最远点?还是说最靠近外界环境的点?还是说气流最难达到的点?另外,布点的数量是如何考虑的?按照体积还是什么?布点为什么只选择上下,不考虑中间?交替进行,不符合风险评估的原则。不合格品区和待退货区不进行监控的依据是什么?你的确认考察的是整个仓库的温度分布情况,而不是扣掉特定的区域。
5.NASA是什么?在方案的简写表中,没有看见相关的解释。
6.空载测试的目的是什么?仓库内,如果有物资,还叫空载么?或者,你认为有多少物资算是空载?
7.通常,确认过程中,需要说明每个确认步骤的目的和方法,再就是合格标准。
8.验收标准中,空载72小时,温度小于30度都认为合格,那么如果一个点0度,一个点30度,也是合格的么?如果这样也认为是合格的,那么做冬天的测试,还有什么意义?
9.空载和负载的主要目的都是找到最差点,做为日常监控点的依据。在你的方案中,应该包括对于空载和负载最差点的研究。
10.你们不做挑战性实验么?在空调停止运行或者说打开门的时候,空调系统多长时间会超标。这个是你日常操作规程中,开门不得超过多少时间的依据。
没时间细看,暂时就先写这么多吧!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:21:02 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-4 20:39
1、英文翻译不忍直视
2、仓库温控范围没有下限吗?冬天即使是海南省室外也不会超过30度吧,除非故意制热, ...

欢迎指教。
1.英语是硬伤,人艰不拆T_T
2.原有的设计图纸上常温库标准就是≤30℃
3.NASA确实可以下载全球的室外气象数据。
4.文件标题是公司统一验证模板上的,“风险评估”里的内容放别的标题下也不合适-_-!
5.记录仪可以连续记录1个月,不知道您通常碰到的是做几天?
6.仓库布点位置图会放在附件里。
7.填充物性质就是空箱子

多谢关照
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:24:26 | 显示全部楼层
雪松无悔 发表于 2015-8-4 20:50
72小时数据好像太少吧,标准小于30度出于哪里?应该需要有温度下限吧?
没有布点图也没有布点位置描述,另 ...

小于30度来自于暖通设计图纸,设计图上就没温度下限。
3天确实少了点,您碰到的常温库通常做几天呢?
批准人和审核人还没定好,理论上1个审核两个批准。
确实冬季和夏季会分开做,但是方案上可能体现的不够清晰,回头我再改改,多谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 22:34:45 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:36:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-4 20:57
这是方案还是报告啊
都是批准人,没有审核人啊
夏季、冬季、雨季,是不是都要监测一下

多谢石头大哥。
审核人会有一个的。
因为仓库只有温度要求,所以只做夏季冬季,雨季就不做了。
布点图和探头编号在另外附件图上。
填充负载准备用空箱子,正在准备中。
实际货架上的负载也就是一千立方左右,仓库除了货架总要留些过道的。
停电测试还真没做,我认为,仓库有专人负责记录温湿度,如果停电了记录仪还是照常记录,温度超不超还是要看记录说话,所以停电测试我就没加进去。
测试期间有室外的记录仪记录外界环境。
对于空载我方案里提到了如果有物资在库内按实际情况在备注说明即可。
验证模板是公司统一的,有“风险评估”这一项,但是总觉得很难写。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:40:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-4 20:59
没有温湿度可接受标准
没有风险分析物料对温湿度的敏感性、温湿度超标对物料的风险评估。

温度有接受标准,湿度没有。
这是仓库设计施工时的硬伤,暂时不太好解决。
多谢石头大哥,原辅料和成品的储存条件是个风险,温湿度超标对物料的风险评估是写偏差时用的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:06:47 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-8-4 21:04
我最爱吐槽了,今天就来吐槽一把:
1.你们的验证方案不知道是从咨询公司那里弄来的模板,还是 ...

欢迎吐槽~!
1.模板是公司统一的模板,目录标题不太好做大的改动,承蒙夸奖,我现在的翻译水平直逼谷歌了-_-,也许是平时看多了这种翻译语法,我居然都没觉得哪里不对,重头再仔细修改吧。
3.图纸上有详细的标注,我没上传,但是仓库的房间号我还真没有,必须要吗?
4.因为温湿度记录仪不够多,最初理论计算需要约40多个,但是公司只采购了22个,所以只好高低交替布点。布点依据是靠近风口的要监控,距离外墙较近的位置也要监控,只监控上下不监控中间的道理是上面合格了,下面合格了,没理由中间不合格。扣掉不合格品区和待退货区也是因为记录仪数量不够。
5.多谢,回头吧NASA加到简写表里。
6.多谢,我理解的空载测试相当于OQ,负载测试相当于PQ,不知道这么理解对不对。
确实应该制定一个空载的标准,但是仓库总会有一些零碎的东西放在里面,比如,小于最大装载量的30%算是空载,前辈认为怎么样?
7.这一块我再细化一下。
8.温度分布均匀性我确实有考虑到加进去,但是苦于找不到相应的标准,所以没加上去。不知道前辈能不能指点一二,温度分布均匀性的接受标准怎么定呢?
9.多谢,最差点通常也要算温度分布均匀性的。
10.断电实验和开门实验我没加进去,我想能不能在风险评估里提一下,避开这两个测试。
   仓库门外有个小收货区,收货区也有门,两个门不会同时开,保温不是问题。
   断电实验检测到的温度最差点通常是靠近建筑外墙的地方,到时候多放个记录仪在靠外墙的地方就行。

多谢前辈指教。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-4 23:53:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 06:17:21 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-4 20:59
没有温湿度可接受标准
没有风险分析物料对温湿度的敏感性、温湿度超标对物料的风险评估。

为什么夏季做了冬季还要做。例如我们的冷藏冷冻,我们这边只做夏季高温天的。广东夏季最高,而冬季一般最低问问也就6℃左右
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-5 06:24:08 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-8-5 06:17
为什么夏季做了冬季还要做。例如我们的冷藏冷冻,我们这边只做夏季高温天的。广东夏季最高,而冬季一般最 ...

有道理
冬天主要测下限,但是我这没下限温度的规定。
回头我去问问领导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 07:26:57 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-8-4 21:04
我最爱吐槽了,今天就来吐槽一把:
1.你们的验证方案不知道是从咨询公司那里弄来的模板,还是 ...

你考虑得好细致啊。有价值,还有上面几位都很不错。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-5 08:24:09 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-4 20:39
1、英文翻译不忍直视
2、仓库温控范围没有下限吗?冬天即使是海南省室外也不会超过30度吧,除非故意制热, ...

我看反了。我以为 中文翻译 有问题。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-5 08:26:43 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-8-4 21:04
我最爱吐槽了,今天就来吐槽一把:
1.你们的验证方案不知道是从咨询公司那里弄来的模板,还是 ...

1、不许侮辱谷歌。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-5 08:28:20 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-8-4 22:36
多谢石头大哥。
审核人会有一个的。
因为仓库只有温度要求,所以只做夏季冬季,雨季就不做了。

常温库没有湿度要求?也要自己制定一个吧。
包括温度下限,温度波动范围。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-5 08:29:09 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-8-5 06:17
为什么夏季做了冬季还要做。例如我们的冷藏冷冻,我们这边只做夏季高温天的。广东夏季最高,而冬季一般最 ...

东北呢,0下多少度产品才会安全?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 11:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表