朋友们,大家好,在论坛里面到这样一句话,请问是什么意思呢,谢谢了!!(空气阻断最大的难点是SIP的余汽(通过疏水器排放的部分蒸汽),如果设备本身不需要SIP,那么空气阻断是很容易设置的) 请问空气阻断最大的难点是SIP的余汽这句如何理解它的意思,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-14 23:52:00 | 显示全部楼层
热气满屋子
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-15 07:39:40 | 显示全部楼层
热气不好处理呀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 07:53:10 | 显示全部楼层
不好处理热气
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-15 08:40:26 | 显示全部楼层
有什么好办法吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-15 08:41:12 | 显示全部楼层
SIP的余汽就是纯蒸汽的冷凝水(往往是汽水混合物),高温,容易到处蒸发、扩散,所以气隔断排放,可能对排放环境有很大的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-15 08:41:25 | 显示全部楼层
灭菌设备的冷凝水管路应单独设置
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-15 09:46:38 | 显示全部楼层
可以在排气口装个换热器,将蒸汽冷凝下来。