蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4532|回复: 21
收起左侧

[大容量] 灌装位为C+A级,A级高效怎么监控压差?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-5 14:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们的灌装位为C+A级,A级面积很大罩着整个设备,现在A级是由多个FFU组成。
这次市里来检查,要求A级需要安装压差计监控高效前后压差。
如果每个FFU都安装会需要多个压差计。
现在想把所有的FFU静压箱通过管道并联接一个缓冲容器,缓冲容器接一块压差计,如果有一个静压箱压差发生变化则缓冲容器内的气流流速发生变化,根据伯努利效应如果管道内流速发生变化压强将发生变化,这样监控可以不?这样如果可以最多发现后逐个排除。


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-5 14:23:47 | 显示全部楼层
貌似你在潜在的粉刺你们市局啊。酱紫的市局貌似是压差计厂的推销员。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 14:25:45 | 显示全部楼层
道理上似乎也讲的过去,但如果有两个FFU,恰好发生一个堵、一个漏的情况怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 14:29:24 | 显示全部楼层
理论成立 实际意义不大
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-5 14:38:10 | 显示全部楼层
买的时候不带的么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 14:44:45 | 显示全部楼层
买的时候应该带的呀   而且可以在每个点上装变送器进行监控啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-5 14:44:52 | 显示全部楼层
不建议所有的一块压差表。基本无法监测。可以4个一块压差表还勉强说的过去。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-5 14:45:28 | 显示全部楼层
实际药监局要求装压差计目的是为监测FFU运行状态
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-5 14:46:50 | 显示全部楼层
jhh 发表于 2014-9-5 14:45
实际药监局要求装压差计目的是为监测FFU运行状态

恩,还是你理解透彻。。。问题是煎茶员表达太深奥了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-5 14:46:56 | 显示全部楼层
只要采取相应的措施来保证FFU正常运行就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 14:51:08 | 显示全部楼层
感觉没必要安装吧,C+A应该有在线环境监控,而且可以定个周期检测压差。检查员要求的太高了点吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 14:52:35 | 显示全部楼层
这样做有点麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 15:05:35 | 显示全部楼层
肯定得安装压差表,我们在检查中也遇到了这样的问题并整改了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-5 15:09:16 | 显示全部楼层
@myreebok  这是检测高效是否漏的最省钱的做法了,不然就要高大上的上一套PMS  发表于 20 分钟前” 貌似酱紫是最形式主义的方式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 15:15:40 | 显示全部楼层
我们的也装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 15:17:20 | 显示全部楼层
那和不装没多大区别。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:44:49 | 显示全部楼层
花不了太多漭哩啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 12:28:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-7-18 12:30 编辑

其实层流没必要安装压差计,层流高效又不会那么容易堵塞,半吊子专家。恶心。

如果需要监控层流运行状态的话,一个是在线粒子,另一个是监测风机运行状态和风速风量报警就可以,另外还有定期的风速监测。哎哎哎!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 00:29:18 | 显示全部楼层
应该都有,一块FUU一个表,看漏了或者赌了,或者风量衰减了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 00:30:08 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2014-9-5 14:51
感觉没必要安装吧,C+A应该有在线环境监控,而且可以定个周期检测压差。检查员要求的太高了点吧!

EMS一般指房间的压差

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 20:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表