限度检查室和相邻的走廊,都是C级区,哪一个应该压差大?
原来是检查室的压差高,现在空调系统要改造,工程人员提出,走廊的压差应高于检查室,为了防止交叉污染,走廊的洁净要求是最高的。
我个人认为,应该是检查室压差高。
迷惑了,有点。大家是怎么认为的?
       
               
               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:00:53 | 显示全部楼层
洁净走廊压差高,这是目前设计的一个趋势

点评

走廊压差高?这倒是真没见过  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:03:06 | 显示全部楼层
kington 发表于 2014-8-4 15:00
洁净走廊压差高,这是目前设计的一个趋势

走廊压差高?这倒是真没见过,我们这里只有阳性检查室才是负压

点评

自12年底,很多设计院出具的设计图中,都是洁净走廊对操作间保持正压,特别是多品种共用区域。算是一种设计理念的变化。  发表于 2014-8-4 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:05:03 | 显示全部楼层
我觉得都可以。微限和阳性不一样,一般微限检查的产品本身微生物含量已经很低了,甚至比C级环境的微生物含量还少,不存在说污染走廊的问题,再说还有超净台呢。当然把走廊设置成压力最高的区域也可以,将检验室与更衣区域隔开。我个人倾向于微限室压差高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:05:08 | 显示全部楼层
你先说说你这个洁净走廊上还有哪些功能室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:20:54 | 显示全部楼层
虽然不大懂,但是认为走廊应该压力高,防止限度室污染走廊,因为走廊是进出各个房间的通道,如果污染都进入走廊,那通过人员流动可能造成交叉污染吧。

点评

走廊是人员密集区域,人员这个最大污染源如何避免?  详情 回复 发表于 2014-8-5 08:33
是这个理  发表于 2014-8-4 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:23:55 | 显示全部楼层
kington 发表于 2014-8-4 15:00
洁净走廊压差高,这是目前设计的一个趋势

这样做是否有依据,请指教?

点评

可能是一种设计理念的变化  发表于 2014-8-4 17:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:27:07 | 显示全部楼层
maoxionglee 发表于 2014-8-4 15:05
你先说说你这个洁净走廊上还有哪些功能室

走廊里放着陈列柜,别的就没有了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-4 15:33:01 | 显示全部楼层
最大更衣室,往两边吹
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 15:41:30 | 显示全部楼层
微生物室应该压差高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 16:03:37 | 显示全部楼层
冒似现在的设计,如无特殊要求外,都是走廊的高

点评

是的  发表于 2014-8-4 17:15
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-4 16:52:41 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-8-4 16:03
冒似现在的设计,如无特殊要求外,都是走廊的高

追悔莫及

点评

呵呵,看不懂火星人的回复  详情 回复 发表于 2014-8-4 16:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 16:54:21 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-4 16:52
追悔莫及

呵呵,看不懂火星人的回复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-5 08:09:52 | 显示全部楼层
demet 发表于 2014-8-4 15:27
走廊里放着陈列柜,别的就没有了。

陈列柜?这是干什么用的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-5 08:33:15 | 显示全部楼层
东方风声 发表于 2014-8-4 15:20
虽然不大懂,但是认为走廊应该压力高,防止限度室污染走廊,因为走廊是进出各个房间的通道,如果污染都进入 ...

走廊是人员密集区域,人员这个最大污染源如何避免?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:36:01 | 显示全部楼层
maoxionglee 发表于 2014-8-5 08:09
陈列柜?这是干什么用的?

放培养基,2-8℃
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-5 15:52:47 | 显示全部楼层
你们有多少人进限度室?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-6 08:11:38 | 显示全部楼层
demet 发表于 2014-8-5 13:36
放培养基,2-8℃

也就是说培养基放到洁净区?有这个必要吗?这种情况下貌似洁净走廊是不能被污染的吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:48:02 | 显示全部楼层
东方风声 发表于 2014-8-5 15:52
你们有多少人进限度室?

最多的时候,是2个人在限度室。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:49:45 | 显示全部楼层
maoxionglee 发表于 2014-8-6 08:11
也就是说培养基放到洁净区?有这个必要吗?这种情况下貌似洁净走廊是不能被污染的吧。

我们除了培养间和废弃物处理间,都是洁净区。也只能放洁净区了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 22:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表