蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4090|回复: 25
收起左侧

[工程设计] 有奖讨论:风由洁净走廊吹向各功能房间可以吗?

  [复制链接]
大师
发表于 2014-7-2 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
nuohanchy( 9:19:11
风由洁净走廊吹向各功能房间可以吗?

nuohanchy9:19:45

粉碎室加前室了



湘-设计-陈勇军(412118427) 9:37:07

1 正压走廊的方式,在过去也常常这样设计,也有不少这样的工程实践;
2 对于单一品种的精干包(较小区域)来说,设置正压走廊,减少设置前室,或者没有设置前室,我个人认为也是可以的;
3 虽然我们在新的改造或者设计中,往往还再加设置前室(拱形或者递减气压)来锁住(阻隔)功能间与走廊之间的气流。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 09:51:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

根据实际产品属性来确定,不能直接说行或不行。
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:51:40 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-2 09:51
根据实际产品属性来确定,不能直接说行或不行。

给他一个基本原则
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 09:53:59 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-7-2 09:51
给他一个基本原则

真给不了“原则”。很多产品,例如:生物安全地,有的需要走廊正压,有的需要负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:55:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

发酵车间基本都是正压走廊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:55:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

根据工艺设计吧,有正压走廊与负压走廊。产尘的房间走廊压差需要大于房间压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:58:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个问题分几个来看:
1、如果是新建厂,建议加上前室。毕竟质量源于设计。
2、老厂如果不易改造:需要评估,但下种情况我认为是可以接受的:各工序不同时生产;物料周转的时候有严格的措施保证不扩散或采取密闭转运;各工序生产前清场与清洁并验证。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 09:59:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

根据具体情况吧,确实听过很多培训和专家都在说,最洁净区域就是洁净走廊,如果走廊不进行物料传递和大范围频繁人员走动,我很赞同这样设计。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-7-2 10:02:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 10:04:47 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-7-2 09:59
根据具体情况吧,确实听过很多培训和专家都在说,最洁净区域就是洁净走廊,如果走廊不进行物料传递和大范围 ...

你的意思是全都机器人或者轨道车?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 10:12:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

比较赞成9楼说的,如果单一品种单一生产,正压负压影响真不大,如果不同品种同时在不同操作间生产,就比较容易引起污染了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 10:14:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

还是比较赞同正压走廊的,但是也要结合产品及生产工艺的情况来设置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 10:44:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

根据实际使用情况及生产的品种,固体制剂使用正压走廊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 10:52:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

只能说非活性的固体制剂可以采用走廊正压  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 10:58:40 | 显示全部楼层
我们一个公司的老车间,粉碎和内包公用一个前室,走廊风就是往前室去的,这么多年认证了几次,也没说不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 16:34:03 | 显示全部楼层
认证的时候检察员关心产尘间扩散多过关心污染的正压走廊,好像不是检查的重点呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 16:38:56 | 显示全部楼层
LK8275610 发表于 2014-7-2 09:55
发酵车间基本都是正压走廊

这个点评怎么回答啊,走廊是正压,有活菌肯定就是相对负压了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 16:47:28 | 显示全部楼层
我们是血制生产企业,没有走廊对主要生产区域正压的。我们隔壁是个生产抗生素的,粉针剂。他们就是走廊对生产区域正压。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 16:52:20 | 显示全部楼层
原则是防止污染和交叉污染,具体情况具体定;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 17:44:24 | 显示全部楼层
以前好像有个一个什么原则:
安全优先、工艺优先、规范优先
首先,在安全问题上其他的都不重要,比如说抗肿瘤生产线,二更就比走廊高。
其次,在工艺问题上,规范可以创造。工艺核心区域受到优先保护。粉针罐装核心区域就高
最后,没有特别要求的就按照一般的规范来就好了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-1 21:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表