药徒
发表于 2014-7-2 17:53:16 | 显示全部楼层
1、不可以;
2、正压走廊的方式是说从气流上可以做到粉尘室不对走廊污染,但要考虑到,走廊同时
也是个人流、物流的通道,本身也是个污染区;
3、加设前室或其他缓冲设施是必须的。
4、建议这点钱还是不要省了,有风险的。

点评

我非常认同您的观点!  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:46
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 11:36:49 | 显示全部楼层
一般口服固体制剂按照洁净走廊的概念,无菌制剂按照洁净房间的概念,具体内部粉尘多,产生污染的房间需要设置为低于走廊的压差。没有一个统一的规定,考虑到具体工艺和交叉污染的情况,压差和气流走向设计合理即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-4 14:46:39 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-7-2 17:53
1、不可以;
2、正压走廊的方式是说从气流上可以做到粉尘室不对走廊污染,但要考虑到,走廊同时
也是个人 ...

我非常认同您的观点!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-4 14:51:17 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-2 09:53
真给不了“原则”。很多产品,例如:生物安全地,有的需要走廊正压,有的需要负压。

原则应该是“保护人、保护产品、保护环境”
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-4 14:59:51 | 显示全部楼层
lumang 发表于 2014-7-4 14:51
原则应该是“保护人、保护产品、保护环境”

正确

点评

难得获得yuansoul的认可,开心哦。  发表于 2014-7-4 15:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-7-4 15:06:00 | 显示全部楼层
对于无菌操作来讲,要求最高的是核心区,空气流向自然是核心至走廊;对非无菌产品通常是走廊至作业区。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-1 21:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表