蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 静夜思雨
收起左侧

[原料药] 有奖讨论:不接触物料的压缩空气有必要做验证吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-3-19 09:20:18 | 显示全部楼层
洁净区所有用气点都应该做吧。礼多人不怪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 10:19:36 | 显示全部楼层
个人认为试调就可以了,因为你那是非关键系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 11:20:43 | 显示全部楼层
不需要,我个人觉得。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 11:26:14 | 显示全部楼层
还是要做验证,还是有泄漏的风险,盐水也有腐蚀性。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 11:33:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kleast 于 2014-3-19 11:36 编辑

1. 压缩空气系统一般分为动力和工艺用两种系统,规格要求也不同,或者两个做成一个系统的情况也有,看一下URS和P&ID,你这是什么情况。动力用的一般什么验证也不必做。
2. 你说的只是一个用点的情况,其他用点都是做什么的,如果不是只有这一种用点,只要系统有关键使用点,起码分配系统就应该做Q,要从整个系统考虑。
3. 制备系统前面是不是无油压缩机,是否有除水。如果都有设计,则说明是按照关键系统设计的,可以进行验证。
4. 如果做Q,则DIOP都不应少。
以上意见供参考。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
静夜思雨 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 11:45:58 | 显示全部楼层
实际上我个人认为需要进行安装调试,有设备部或工程部出具的验收调试报告即可。因为近年来,验证已经从传统的验证形式变为基于风险的验证实施,与工艺间接接触的公共系统,影响程度较低,这样实施有可行性

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
静夜思雨 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 13:40:49 | 显示全部楼层
降低压空标准(等级)做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 13:49:05 | 显示全部楼层
气体排放到哪了呢?洁净区?那就做吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 15:14:18 | 显示全部楼层
间接影响系统,只做IQ、OQ就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 16:57:32 | 显示全部楼层
需要通过评估是否对其进行确认,也就是I/O/PQ,当然如果不接触物料,性能确认可不做其气体质量的检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 21:17:59 | 显示全部楼层
验证不一定,但确认是必须的!按新版要求,进行风险评估,你的设备用途何在?至少要确认它可用及合用吧!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 09:06:39 | 显示全部楼层
kleast 发表于 2014-3-19 11:33
1. 压缩空气系统一般分为动力和工艺用两种系统,规格要求也不同,或者两个做成一个系统的情况也有,看一下U ...

同意这个观点。我原来所在公司就是同时考虑上述四点的,哈哈。
我们是做原料药的,用的就是无油压缩机,有除水的,全厂共用的(动力和工艺都是同一个系统的),所以4Q都做全了,尘粒、油分、水分都测了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 09:16:51 | 显示全部楼层
不需要,我的观点,怀疑一切连接点都存在漏的风险,那么焊接还有可能漏呢。喜欢的话做风险吧也是很低的那种
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 09:38:53 | 显示全部楼层
我们马上也面临这样的问题,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:04:23 | 显示全部楼层
通常有一个原则可参考,分为两方面:1)对你工艺的影响,如是压缩盐水,应该只需要压力受控。2)风险控制方面,考虑到如果泄漏影响到当前洁净区,则可能要考虑采取一定措施,让其不会影响房间的洁净度,如增加滤器。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
静夜思雨 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 10:06:43 | 显示全部楼层
先做系统影响性评估,评估完看是属于间接影响系统还是无影响系统,定性后就知道验证的范围和程度了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 14:26:04 | 显示全部楼层
不接触物料,若只用于夹套盐水的压回,没必要做验证吧;如果说存在泄漏,我想冷冻盐水的影响会更大,特别是冷热交换的地方,对设备的影响很大。压缩空气到使用点前,一般有缓冲储罐和过滤器的,可以微开排放口,以免影响后面的空气质量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 18:50:44 | 显示全部楼层
风险评估一下,压缩空气系统是直接影响系统吗?回答回答SIA的几个问题。非直接影响系统的话,去找GEP;否则,GMP,验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 18:52:14 | 显示全部楼层
潶?の涙镝 发表于 2014-3-17 15:30
接触原辅料的做到PQ
不接触的做到OQ

这种观点更没有说服力喽,不带这么玩得,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 18:54:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-17 15:36
反应罐是直接影响系统,盐水是用来控温的,属于间接影响系统。
压缩空气是用来做盐水压空的动力的,属于无 ...

石头老师每次都分析的这么到位,赞一个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 20:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表