[设施设备] 请教:蒸汽凝水排放可以使用空气阻断吗如何设计

[复制链接]
药士
发表于 2013-6-4 09:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-4 10:15:32 | 显示全部楼层
占个沙发,学习学习。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-4 10:47:55 | 显示全部楼层
可以,但是直接排放可能会雾气弥漫,湿热难耐,看你的承受能力。
最好加冷却器冷却一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-4 10:56:24 | 显示全部楼层
石头说的对,冷凝后排放,这不仅仅是耐受的问题,还有车间温湿度的问题,冷凝后做空气隔断,可以使开放式的,也可以是封闭式的,看你自己选择了,封闭式比较好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 11:04:51 | 显示全部楼层
学习了,能看到方案的示意图就更好!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-4 10:07:08 | 显示全部楼层
min930 发表于 2013-6-4 10:56
石头说的对,冷凝后排放,这不仅仅是耐受的问题,还有车间温湿度的问题,冷凝后做空气隔断,可以使开放式的 ...

min930老师!能不能上传一个“封闭式空气隔断示意图或实物图”呢???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-4 10:58:40 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-4 10:07
min930老师!能不能上传一个“封闭式空气隔断示意图或实物图”呢???

封闭式空气隔断示意图或实物图,

空气阻断

空气阻断
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-4 11:36:04 | 显示全部楼层
为胜利而来 发表于 2015-2-4 10:58
封闭式空气隔断示意图或实物图,

整个还是不是很清楚,先了解一下!谢谢!这个是不是正压排放?高温高压蒸汽是做什么作用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-4 12:16:56 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-4 11:36
整个还是不是很清楚,先了解一下!谢谢!这个是不是正压排放?高温高压蒸汽是做什么作用?

蒸汽排放出来后用冷却水直接冷却,把蒸汽变成冷凝水后排放
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 08:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表