蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6184|回复: 31
收起左侧

[石头968] 纯化水系统改造属于什么程度的变更啊?

  [复制链接]
发表于 2013-5-4 08:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
石头版主,请教个问题,水系统改造属于重大变更、一般变更、还是微小变更啊?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-4 10:28:19 | 显示全部楼层
不可一概而论,要看你改了哪些地方啊。
有些根本不算变更,一般的故障或损坏,属于维修更换同规格、型号的备品备件,做一下评估与监测。
更换不同型号的备品备件,算小的变更,评估一下备品备件的可替代性,评价一下日常监测结果。
更换RO/EDI等影响水质的关键组件,增减使用点,应该属于中等变更吧,需要再验证做PQ。
改变水的关键生产工艺、更换制水主机,就算大的变更了,应该需要报备吧,再验证,IOPQ。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-4 09:14:04 | 显示全部楼层
重大变更,需要验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 09:26:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 09:29:54 | 显示全部楼层
重大变更                       
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 09:33:13 | 显示全部楼层
你哪里变更?如果就换个管子什么的就是微小变更,不用做什么的。
如果你是EDI变更,其实是重大变更,但是最好算上一般变更,因为重大变更 要通知药监部门的。
你换了EDI做个IOPQ的验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 10:25:02 | 显示全部楼层
按提问的意思可能不是换个管子什么的,所以应当是重大变更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 10:34:16 | 显示全部楼层
同意石头哥的意见

点评

感谢支持  详情 回复 发表于 2013-5-4 17:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 11:35:50 | 显示全部楼层
一般认为是重大变更,但具体可能会与你公司变更管理规程中的定义有直接关联,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 16:20:18 | 显示全部楼层
我认为你说的应该是重大变更,要对系统进行确认,并进行验证

点评

我们前几天水系统换了另外一个品牌的流量计,由于新的流量计安装长度与原来不一样,需要对这一小段管道进行改造。 这不能算重大变更吧。 流量计做了一个校准,管道改造按照要求进行了切割、焊接、内窥检查、酸洗钝  详情 回复 发表于 2013-5-4 17:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 16:29:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-4 10:28
不可一概而论,要看你改了哪些地方啊。
有些根本不算变更,一般的故障或损坏,属于维修更换同规格、型号的 ...

石头老师说的有道理 支持
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-4 17:06:03 | 显示全部楼层
youngzhou 发表于 2013-5-4 10:34
同意石头哥的意见

感谢支持
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-4 17:08:56 | 显示全部楼层
天诚质量 发表于 2013-5-4 16:20
我认为你说的应该是重大变更,要对系统进行确认,并进行验证

我们前几天水系统换了另外一个品牌的流量计,由于新的流量计安装长度与原来不一样,需要对这一小段管道进行改造。
这不能算重大变更吧。
流量计做了一个校准,管道改造按照要求进行了切割、焊接、内窥检查、酸洗钝化……
做了安装确认,加强了日常监测。
其实不会有什么影响啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-6 12:19:09 | 显示全部楼层
那我们是整个全部更换了,那是重大变更了,这个要向药监部门备案吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-6 12:23:16 | 显示全部楼层
木糖醇 发表于 2013-5-6 12:19
那我们是整个全部更换了,那是重大变更了,这个要向药监部门备案吗?

不同省份不同要求,江苏需要备案~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-6 12:40:01 | 显示全部楼层
石头哥的回答比较符合实际情况   如果换个螺丝都属于重大的话  不是药监局的人被累死了  就是你们先被累死了  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 09:27:35 | 显示全部楼层
我们这边增加了因为新增的洁净区的两个房间要用到纯化水(需要增加2个用水点),所以在进洁净区的纯化水主管道增加了一个子回路,请问算重大变更吗?需要再验证吗?目前我们只做了钝化和在新增水管接入系统并消毒后,0(测消毒后),7(测消毒前),14(测消毒前),21天(测消毒前),检测总送,总回和新增2个使用点的检测,请问这样是否符合要求?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-13 09:31:25 | 显示全部楼层
改造的什么部位?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 09:51:01 | 显示全部楼层
补充,新增管道约40米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-13 09:58:25 | 显示全部楼层
林深深 发表于 2013-6-13 09:51
补充,新增管道约40米

你们的变更管理滞后了,变更级别不是变更后评价,应该是变更前评价,首先申请,评估,分级,批准后才进行验证。验证合格后正式变更。增加使用点应该与你上报药监局的资料有更改的部分,应该要备案的吧,在我们这算中等变更。不需要整个做水系统验证,但是一定要评估,并且做这几个使用点的补充验证。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 21:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表