楼主: 1228706402
收起左侧

车间压差

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
吴绍兵 发表于 2024-11-19 10:00
关闭空调或打开门,压差表不能归零,用螺丝到调到零位置(虽然不规范,但多数这么干),然后开空调关门,看压差能不能达到标准,如达不到标准就是压差表坏了(前提是空调机组正常)。

现在目前情况就是空调机组运行,开门压差不归零,不确定压差表是不是好的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 10:36:27 | 显示全部楼层
压差表故障了,简单就是一字起子调。再看看有没有其它房间门是开着的,影响压差值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 10:37:28 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

螺丝刀都是白大褂标配
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-19 10:41:08 | 显示全部楼层
你都打开门了,理论上压差是零,说明你压差表本身就不归零
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-19 10:50:36 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题已解决,不是压差表问题,但是你不回答我上面的问题就没办法帮你解决。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2024-11-19 10:50
遇到过同样的问题已解决,不是压差表问题,但是你不回答我上面的问题就没办法帮你解决。

不好意思 老师 我们压差表是暗装的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:35:37 来自手机 | 显示全部楼层

不确定压差表是不是正常的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-19 11:37:44 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 11:35
不好意思 老师 我们压差表是暗装的

彩钢板是中空板吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 11:38:40 | 显示全部楼层
如果关闭空调室0,显示正常,那有可能您的压差是绝压,另一端接的是夹层的大气压,所以开门压力不归0
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-19 11:38
如果关闭空调室0,显示正常,那有可能您的压差是绝压,另一端接的是夹层的大气压,所以开门压力不归0

那我应该怎么解决,压差表是嵌入墙体的,墙体内部是岩棉
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-19 11:45:09 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 11:35
不好意思 老师 我们压差表是暗装的

回风柱或送风口位置没做好密封,彩钢板中有气流影响,你可以明装试一下是不是可以归零。再或者试一试把压差表底盒和彩钢板的所有缝隙打胶密封,干燥后再安装压差表。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2024-11-19 11:45
回风柱或送风口位置没做好密封,彩钢板中有气流影响,你可以明装试一下是不是可以归零。再或者试一试把压差表底盒和彩钢板的所有缝隙打胶密封,干燥后再安装压差表。

稍等 老师我把压差表拆掉拍个照看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 11:50:14 | 显示全部楼层
如果想改动变成相对压差:只能把另外一端接在相邻的房间,嵌入的也可以拆出来,里边应该是气管连接的;如果不想改动,到时候跟老师解释这是绝压表就行了,现在好多BMS系统都是绝压显示
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2024-11-19 11:45
回风柱或送风口位置没做好密封,彩钢板中有气流影响,你可以明装试一下是不是可以归零。再或者试一试把压差表底盒和彩钢板的所有缝隙打胶密封,干燥后再安装压差表。

老师,这是我把压差表拿下来的样子

点评

中间那个洞怎么堵住了?另外把不锈钢盖板拆下来,四周打胶密封。  发表于 2024-11-19 11:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2024-11-19 11:45
回风柱或送风口位置没做好密封,彩钢板中有气流影响,你可以明装试一下是不是可以归零。再或者试一试把压差表底盒和彩钢板的所有缝隙打胶密封,干燥后再安装压差表。

四周都有缝隙
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-19 11:50
如果想改动变成相对压差:只能把另外一端接在相邻的房间,嵌入的也可以拆出来,里边应该是气管连接的;如果不想改动,到时候跟老师解释这是绝压表就行了,现在好多BMS系统都是绝压显示

压差表是这样的通在高压孔的

点评

高压端这样没问题,低压端的端口在哪里,你拍一张照片,多拍几张,你现在压差表的安装位置,拆后的情况。尽量多拍几张。  详情 回复 发表于 2024-11-19 13:29
打好胶了再拍个相片看一下  发表于 2024-11-19 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 13:29:34 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 11:52
压差表是这样的通在高压孔的

高压端这样没问题,低压端的端口在哪里,你拍一张照片,多拍几张,你现在压差表的安装位置,拆后的情况。尽量多拍几张。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-19 13:29
高压端这样没问题,低压端的端口在哪里,你拍一张照片,多拍几张,你现在压差表的安装位置,拆后的情况。尽量多拍几张。

拆表后四周都有缝隙





点评

要把不锈钢面盖拆开,胶底盒跟彩钢板的缝隙要全部打胶免费,避免板缝里面漏气气流的干扰。  发表于 2024-11-19 14:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 14:26:32 | 显示全部楼层
看明白了,盒内的缝隙做一下密封就好了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-9 18:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表