蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 1228706402
收起左侧

车间压差

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 14:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-11-19 14:26
看明白了,盒内的缝隙做一下密封就好了。

好的 谢谢老师 辛苦了 我试试
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-19 14:51:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 kuwaithan 于 2024-11-19 14:56 编辑

理论上是不存在这样的情况的,这个属于厂房板材里面带压力,传导到压力表了,你需要检查周围房间的密封性了。之前的专家们都已经说了,做密封就解决了。大概率还是前面的大佬说的,回风柱密封出问题了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-19 14:57:12 | 显示全部楼层
你校准证书都自己贴了,你再开门用螺丝刀扭一扭又怎么了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-19 15:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
ink 发表于 2024-11-19 14:57
你校准证书都自己贴了,你再开门用螺丝刀扭一扭又怎么了?

哈哈哈哈哈校准证是质量部负责的 我一个生产的我想弄明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 16:44:30 | 显示全部楼层
不会归零,除非关闭空调机组
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 07:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
吸入粉 发表于 2024-11-19 16:44
不会归零,除非关闭空调机组

关闭空调机组肯定归零
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 07:59:04 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

哈哈,早上喝豆浆被你这回复笑喷了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 08:38:40 | 显示全部楼层
邹生 发表于 2024-11-20 07:59
哈哈,早上喝豆浆被你这回复笑喷了

很多年以前我第一次看见设备部这么操作的时候嗤之以鼻,现在,发觉这是最好的方法了,,,

点评

实不相瞒,俺也一样。省事省钱省心高效  详情 回复 发表于 2024-11-20 12:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 08:43:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,表坏哎了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 08:53:44 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-18 16:14
空调机组关闭 房间门全部关闭压差是零

如果是这样的话,那就是风量太大,开门了也无法平衡房间内外的压力。正压16帕,这得多大的风量,牛逼克拉斯。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 08:57:18 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 09:27
我也不敢确定压差表是不是好的,都没校准,校准证都是自己贴的

活捉一枚~~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 09:04:48 | 显示全部楼层
现在问题解决了没
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 09:19:19 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 09:28
我换一个开门的时候就能归零吗,我不敢确定压差表是不是好的

都开门了哪来的压差,表肯定是0 要不是就是表坏了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
药圈毒奶 发表于 2024-11-20 09:19
都开门了哪来的压差,表肯定是0 要不是就是表坏了

搞不懂,感觉这里面要求很多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2024-11-20 08:53
如果是这样的话,那就是风量太大,开门了也无法平衡房间内外的压力。正压16帕,这得多大的风量,牛逼克拉斯。

压差16正常吧,要求十以上

点评

关门16才是正常,开门还16.。。。。。  详情 回复 发表于 2024-11-20 15:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 12:20:21 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-20 08:38
很多年以前我第一次看见设备部这么操作的时候嗤之以鼻,现在,发觉这是最好的方法了,,,

实不相瞒,俺也一样。省事省钱省心高效
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:51:38 来自手机 | 显示全部楼层

老师,明天抽出空我试试,实在是腾不出来空
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 15:04:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 greatwolf 于 2024-11-20 15:06 编辑
1228706402 发表于 2024-11-20 11:42
压差16正常吧,要求十以上

开机关门16才是正常,开门还16.。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 16:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2024-11-20 15:04
本帖最后由 greatwolf 于 2024-11-20 15:06 编辑


开机关门16才是正常,开门还16.。。。。。

是的,现在问题就是开门压差不归零
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 16:38:10 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

这个是正常操作
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 21:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表