蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 466|回复: 9
收起左侧

[生产制造] 维邦配液,60升储罐。温度控不住,要求15~25℃,

[复制链接]
发表于 2024-4-25 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
开自动程序,冷冻水一加上,罐子温度一直往下降。罐子温度控制不住

回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-25 22:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
你这个把工业蒸汽阀门没开,开度跟夹套温度互关了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 08:40:48 | 显示全部楼层
配液主要溶剂是什么?纯化水和注射用水都可以降温到15-25度,需要加冷冻水吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 08:45:00 | 显示全部楼层
学习学习...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 08:49:46 | 显示全部楼层
加个板换    冷媒热媒全搞定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 08:57:17 | 显示全部楼层
冷冻水既没有循环起来,也没有开度阀控制。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 09:31:40 | 显示全部楼层
几个可能的原因,温度探头装的位置不好,搅拌速度不够快,PID参数设置不合理,冷水阀门损坏漏液。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-26 09:34:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 linchk 于 2024-4-26 09:37 编辑

从这个工艺流程图上,没看出你们 冷冻水用的是 开关阀,还是调节阀。

1、如果是开关阀,则可能是开关选型有点大了,可以把冷冻水管道上的 手动阀,关小一些,这样当冷冻水开关阀打开时,不至于一下进来太多的冷冻水,就不至于让温度下降得太快。

2、如果是调节阀,则要进行PID参数的整定。P要再减少一些。再就是,也可以进行调节阀的开度限位,设定一下,目的都是在温度高时,打开冷冻水阀,不要一下子全打开,全打开进来的冷冻水量太大,温度下降太快。也可以同时,把冷冻水管道上的 手动阀,关到比较小的位置,以限制冷冻水的流量。

以上说这些,总体是想减少冷冻水的进水量,防止罐温下降太快,试试吧。应该能有效的。
联系你们设备部的仪表工来看一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 11:10:53 | 显示全部楼层
正确的方法是找厂家工程师~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 14:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
优化控制流程,开关阀也能控的很稳
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 06:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表