车间技术夹层一般为多少呢,2m可以吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-14 11:13:42 | 显示全部楼层
GMP指南2023版:考虑质量控制区会放置大量精密仪器设备以及未来发展的灵活性,从建筑设计 的角度建议采用钢筋混凝土框架式结构,使建筑既有良好的抗震性能,又能方便未 来改造。根据实验室建筑的具体情况以及考虑到节能的要求,实验室的净高建议为 2.5~3.0m, 其技术夹层的高度可根据所需空调形式及结构形式来决定。考虑到质量控 制实验室涉及高压灭菌锅、培养箱等大型设备,如设置在二层或二层以上楼层的还应根据设备重量准确计算建筑楼面载荷,以确保安全。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-14 14:33:55 | 显示全部楼层
车间一般层高6.8m,洁净区一般2.6-3.0的样子,这样技术夹层差不多是3-4m的样子
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-10-14 15:31:39 | 显示全部楼层
国内车间一般层高6m,洁净区一般3m,技术夹层横梁厚度一般0.8m,夹层梁下净空只有2.2m左右。加上安装的风管,夹层上寸步难行,不利于维护和检修。国外标准夹层上,横向风管下面净空在2.5米左右。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:03:11 | 显示全部楼层
潘东君儿 发表于 2023-10-14 14:33
车间一般层高6.8m,洁净区一般2.6-3.0的样子,这样技术夹层差不多是3-4m的样子

好滴好滴谢谢!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:06:15 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2023-10-14 15:31
国内车间一般层高6m,洁净区一般3m,技术夹层横梁厚度一般0.8m,夹层梁下净空只有2.2m左右。加上安装的风管 ...

好滴!谢谢您
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:12:08 | 显示全部楼层
家康 发表于 2023-10-14 11:13
GMP指南2023版:考虑质量控制区会放置大量精密仪器设备以及未来发展的灵活性,从建筑设计 的角度建议采用钢 ...

好滴好!!谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-16 10:58:36 | 显示全部楼层
难受的是我们这些租的楼后期改造的,层高根本不够,夹层站都站不直,苦不堪言啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 14:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表