蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 883|回复: 9
收起左侧

[其他] 空调验证(调节压差时影响了换气次数)

[复制链接]
发表于 2023-9-13 22:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
假如房间A对房间B压差不合格,需要调节压差,调节完压差的结果是:A对B的压差符合标准,但房间内风量不达标,换气次数达不到,导致环境监测时浮游菌、沉降菌超标,请问大家遇到这种情况会怎么去处理好压差和风量之间的关系呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 07:48:11 | 显示全部楼层
净化工程设计时就要有冗余!一般这种情况一定是老板太抠门造成的,找老板解决!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-14 08:10:04 | 显示全部楼层
调压差不动送风,动回排风啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-14 08:27:23 | 显示全部楼层
压差调节尽量不要动送风,对你的回风或者排风先进行调整。换气次数主要是和送风量有关。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-14 09:58:02 | 显示全部楼层
保证换气次数情况下,通过调排风调压差,但是,空调系统是整套系统,可能有连锁反应,调节合格还需检查此套空调下的各个房间是否合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-14 10:13:24 | 显示全部楼层
你这是有点搞人了,调节压差你懂送风干什么?压差是调节变风量阀和回风阀,你们调节送风阀导致送风量变小是因为你们不懂怎么调节,导致环境监测微生物超标这完全是你们内部自己的问题。压差平衡的关系是要你们首先保证房间送风量达到标准之后才能去调节,不是为了调节压差又去调节送风阀和定风量阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 10:56:34 | 显示全部楼层
为什么会去动送风
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-14 11:03:16 | 显示全部楼层
水平堪忧,建议重新学习暖通原理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 11:34:55 | 显示全部楼层
他这汇总情况有可能是回排风到极限了了,拍不出去,只能关送风了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-14 18:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
是的,就是回风开展的特殊情况,回风出现极端,要么开展要么关死这种,厂房初期都是没问题的,调着调着就出现这种极端情况,只能去动送风,更有时会去动频率
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 01:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表