本贴对粒子与浮游菌的全面的设计使用分析,介绍,交流。
希望各位老师批评指正

1.系统的组成
粒子采集器PMS,浮游菌流量计,浮游菌,粒子采集头,真空泵。


2.布点
EU GMP9.4、应进行风险评估,以建立全面的环境监测计划,即取样地点、监测频率、使用的监测方法和培养条件(如时间、温度、需氧和/或厌氧条件)。这些风险评估应基于以下方面的详细知识:过程输入和最终产品、设施、设备、特定过程、所涉及的操作、历史监测数据、确认期间获得的监测数据以及与环境隔离的典型微生物菌群的知识。还应考虑其他信息,如流形可视化研究。应定期审查这些风险评估,以确认工厂环境监测计划的有效性。监测程序应在趋势分析和工厂CCS的总体背景下考虑。


3.粒子的启动和结束时间
隔离器VHP结束后,进入生产准备阶段就启动粒子采集,直至生产结束,关闭隔离器之前一直进行粒子数据采集。
EU GMP 9.17对于A级区,应在整个关键加工期间(包括设备组装)进行颗粒监测。

4.浮游菌的启动和结束时间(存在分歧,各位老师们指点)
浮游菌按照采集总量,100L进行采集,整个生产过程不间断采集,并更换培养皿。
[size=14.6667px]支撑:EU GMP 9.27: A 级区和 B 级区的关键工艺的整个过程中应进行连续监测,包括设备(无菌装配)组装和灌装操作。应基于无菌工艺的风险评估来是否考虑是否在 B 级使用相同的方法。应该以这样一种方式进行监测,即应捕获所有干预、短暂的事件和任何系统的变化,并避免任何由监测操作干预造成的风险。
EU GMP 9.30:沉降碟应该在操作过程中采样并且在四小时后按需更换(暴露时间应基于包含回收率研究的验证,暴露时间不能对所用培养基的适用性有任何不利影响)。单个沉降碟可以暴露少于 4 小时。
EN 17141指出:有必要在充分的取样和可能引入污染和/或采取必要的控制步骤以减少污染风险之间取得平衡。


5.粒子报警
[url=]系统实时采集每分钟的[/url]28.3L空气中粒子数量。基于每分钟的粒子数量将提供预警提示的功能,系统将捕捉所有干预、瞬态事件和任何系统恶化的情况。当连续三分钟出现粒子超过预警值时,将触发警戒线报警。
支撑:EU_GMP 9.17:A级区应连续监测(对于≥0.5≥5μm的颗粒物),并采用适当的样品流速(至少28升(1英尺3英寸))每分钟),以便捕获所有干预、瞬态事件和任何系统恶化。

[url=]关于每[/url]1m3的颗粒计数,首先累加计算1-3628.3L流量中粒子数量,再累加2-3728.3L流量中粒子数量,再3-38累积,以此类推。 并采用该“FIFO 1m3粒子累计值来设置行动限和警戒限,触发警戒限或者行动线马上进行报警。
支撑:系统应以这样的频率频繁地将每个单独的样本结果与表6中的限制相关联,该频率使得任何潜在的偏移都可以得到及时识别和响应。如果超过警报级别,则应触发警报。程序应规定应对警报采取的行动,包括考虑额外的微生物监测。














6.数据分析
EU GMP 9.9 应设定 A 级(仅尘埃粒子) B 级、 C 级和 D 级的警戒限以监测和处理不利趋势(如若干事件或能指示洁净度下降的独立事件)
EU GMP 9.10
监控程序应该定义趋势分析的方法。趋势分析包括但不限于:
i. 超出行动限或警戒限次数的增加。
ii. 连续超过警戒限。
iii.可能有共同原因的、有规律但孤立的超出行动限,如总是在计划的预防性维护之后出现单个点的偏离。
iv. 微生物菌落形态、数量及特定菌优势的变化。应特别注意那些令人反感或难以控制的微生物,如形成孢子的微生物。

7.粒子参数设置
第一次设置需要根据洁净室定级的结果来设置,后续的设置需要和历史警戒线、行动线报警的次数分析来设置。
支撑:EUGMP 9.8 应对颗粒和微生物监测结果设立适当的警戒限和行动限。应根据洁净区性能确认(PQ)的结果或趋势数据建立警戒限,并应进行定期审核。



持续更新补充;各位老师批评指正。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-20 10:57:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-9-20 11:36:31 | 显示全部楼层
布点还要考虑取样代表性,可操作性,以及取样过程不得对生产造成不良影响
浮游菌A级是1000L吧,通常是在灌装装配过程取一次,灌装快结束或结束后取一次
粒子数据主要是显示值是换算成个/m3,所以是实测值×35所得,所以一旦大粒子出现一个,其显示值即为35,立即超标,这个时候立马报警就不合理,所以通常会设置个3分钟连续出现才报警

点评

您说的这个报警我理解。但是换算后的粒子数值不是真实的数量,我个人理解不是那么合理。 要么就是累计35分钟的数值报警,要么就是您说的每分钟ct3立方英尺的粒子数量进行一般报警,如果连续三分就是严重报警。  发表于 2022-9-20 17:16
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-20 12:07:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:13:26 | 显示全部楼层

木木老师,多指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-2 09:46:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,在线学习了!!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-28 22:25:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 07:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表