蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1517|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 找不到原因:CIP清洗结束后 SIP空吹阶段,注射用水系统总回电导率高报警

[复制链接]
发表于 2022-7-25 10:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一单找不到原因的偏差:CIP清洗结束后 SIP空吹阶段,注射用水系统总回电导率高报警为什么SIP阶段,水系统会报警呀?排查也没找到根本原因,哭了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:55:24 | 显示全部楼层
空吹吹的是气体,报警测的不是注射用水的电导率,是气体的,对水没有参考价值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:41:04 | 显示全部楼层
水系统阀门关闭不彻底,导致空气吹到水系统内部了,我遇到过这种情况,我们将阀门关紧就没再发生过类似问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 12:12:09 | 显示全部楼层
程序写的有问题,吹扫阶段的电导率应不与报警关联。吹扫时的电导率要么是接近0的值、要么是很大的值。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-25 12:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
把报警关了就好了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-25 12:21:07 | 显示全部楼层
程序写的有问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 14:23:34 | 显示全部楼层

水系统的报警机制不应该包括SIP阶段吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 14:27:56 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2022-7-25 12:12
程序写的有问题,吹扫阶段的电导率应不与报警关联。吹扫时的电导率要么是接近0的值、要么是很大的值。

那SIP阶段水系统不应设置电导率报警吗?如果报警是不是就说明有脏空气进入水系统了呢?正常来说,是不是就算吹扫阶段,空气也不应该进入水系统呀?应该检查阀门吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 14:36:37 | 显示全部楼层
15010985507 发表于 2022-7-25 14:27
那SIP阶段水系统不应设置电导率报警吗?如果报警是不是就说明有脏空气进入水系统了呢?正常来说,是不是 ...

我觉得不需要,你在总回设置的电导率仪主要是用来辅助监测水质是否符合要求的。
SIP和CIP阶段没有辅助监测的需求,还让它与报警联动没太大意义吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-3 14:57:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-19 21:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
吹扫空气压力过大,超出注水阀门耐压,空气进入注水系统
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 00:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表