蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 大才子
收起左侧

[设施设备] 大才子又出一题:看看这个水系统图片哪里有问题?

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-1-12 21:34:40 | 显示全部楼层
好像清洗的喷头不对吧,咋能向下喷呢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 09:51:07 | 显示全部楼层
1、过滤器应该加在紫外灯后
2、热交换器如果用于巴氏消毒,就不需臭氧消毒。如果热交换器用于控制温度,应没必要。
3、回水管及送水管与贮罐连接不应该与喷淋头口连接,喷淋口是清洗贮罐时使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 10:57:59 | 显示全部楼层
第一眼就看出楼上看出那个问题,比较刺眼
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:49:49 | 显示全部楼层
qy7tttt 发表于 2012-2-6 10:57
第一眼就看出楼上看出那个问题,比较刺眼

希望多提批评指导意见
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 21:16:04 | 显示全部楼层
学习,提高了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-1 21:44:22 | 显示全部楼层
期待答案,希望楼主把正确答案公布一下~~或者总结出错误
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-1 21:48:48 | 显示全部楼层
从图上看,还有一个重大的问题(个人认为),不知道大家看到没有,就是储罐出水口和排污口如果用一个管线的话,那么变频泵会从排污口抽到部分空气,产生“气蚀”,不知道这样理解对不对,请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-2 13:48:58 | 显示全部楼层
大才子,你还记得当年的那张图么,到底是PW还是WFI,既像过滤器又像换热器的那玩意是啥,
公布答案吧{:soso_e118:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-2 14:16:02 | 显示全部楼层
可以的话增加一个泵,防止一个泵坏的时候造成停产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-2 14:35:07 | 显示全部楼层
紫外灯这样不知道吃不吃得消巴氏消毒的温度。

点评

一定吃不消,消毒时要短接过去,不能过紫外灯  发表于 2012-11-2 14:41
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-26 20:54:55 | 显示全部楼层
期待答案,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:59:35 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-2 13:48
大才子,你还记得当年的那张图么,到底是PW还是WFI,既像过滤器又像换热器的那玩意是啥,
公布答案吧{:sos ...

哈哈,我都忘了,我找找,公布答案,然后埃塔你
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-26 21:00:22 | 显示全部楼层
古墓派 发表于 2012-1-12 21:34
好像清洗的喷头不对吧,咋能向下喷呢

老古,你果然是高手
这是一个培训专家的课件,确实是这个错误
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-26 21:07:20 | 显示全部楼层
大才子 发表于 2012-11-26 21:00
老古,你果然是高手
这是一个培训专家的课件,确实是这个错误

晕,什么时候的事儿了,又翻老黄历,真无聊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-26 21:09:45 | 显示全部楼层
喷头应该是固定式不旋转的,360度喷水最好,但是主要目的却不是为了清洗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-26 21:18:53 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2011-11-30 07:59
管路上面肯定不能加过滤器。
请看WHO指南,明确说明,这是关键缺陷。

这个过滤器作用是过滤空气中尘埃与微生物,应该是可以的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-26 21:24:44 | 显示全部楼层
最大的错误应该是进水口与回水口共用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-26 21:36:12 | 显示全部楼层
大家都品论那么多了,我想问的是你确定是纯化水吗?1.灭菌东西太多,2.可能是图简单的原因,线路排列有问题3.没有注意空气过滤系统
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-2 23:15:41 | 显示全部楼层
臭氧消毒不推荐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-9 14:14:04 | 显示全部楼层
首先纠正一下,这是纯化水分配系统。现在纯化水系统不建议使用紫外和臭氧,第二有个热交换器就可以了,消毒时巴氏消毒。第三回流和进水不能同一个进口。第四,喷淋球请向上喷;第五两个过滤器多余,可以不加,本身就是纯化水分配系统。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-15 00:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表