发表于 2011-11-29 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
俺在论坛下了某大师的培训课件,关于水系统有这样一种图片,很明显,这个图片有错误。咱玩个游戏啊,看看大家能找到什么错误,呵呵
配合一下论坛某位朋友发的一个水系统运行记录挑错,你挑记录错,我挑图片错

water system.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-29 23:05:58 | 显示全部楼层
呵呵,看不懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-29 23:10:55 | 显示全部楼层
问题太明显了,热交换器不允许在线设置,必须离线设置。
不然水在某个区域温度会变化。尽管纯化水对水温要求不严格,但是这样设置也不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-29 23:12:49 | 显示全部楼层
2003版验证指南要求纯化水验证时,对于所有用点测试水温,还引用外国指南。

我看这是只知其一,不知其二。

外国那个指南起草是,大部分PW都是蒸馏法制备的PW,当然水温就显得重要了。
而现在大部分使用RO系统制备PW,水温其实对于PW,不是很关键的。
关键是循环系统温度和定期的消毒或者灭菌。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2011-11-29 23:15:27 | 显示全部楼层
不太懂,假装挑一下

1、进水口不能与回水口合并

2、没有必要三种灭菌都上;

3、回水要加过滤器吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 23:38:11 | 显示全部楼层
是错误的就是一个:臭氧与紫外灯应该换个位置。
其他的可以有不同做法。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 23:39:52 | 显示全部楼层
1、臭氧发生器和紫外线灯没有必要同时安装吧。
2、回水管路应该不需要加装过滤装置吧。

点评

1、臭氧和紫外必须同时装,不是两种都能杀菌,臭氧通过氧化细菌蛋白质的结构杀菌,而紫外是为了减少臭氧的残留,所以两个都要有; 2、根据图片看不出回水管路那个是过滤器,我觉得可能是双端管板式换热器,因为循环  详情 回复 发表于 2011-11-30 08:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 00:07:46 | 显示全部楼层
1. 进回水管路上的是什么,过滤器吗?不应该存在吧。进回水管路有没有共口看不出来
2. 换热器应该在纯水储罐前
3. 紫外灯应该在纯水储罐前
4. 臭氧已不推荐使用,建议取消用巴氏方式而且不应该在纯水储罐后
5. 示意图就搞这麽多拐弯,什么3D,6D的都看不出来
6. 回水回来还应该有旁路直排吧,回路最好有检测
大才子尽快公布答案吧,看看能不能及格{:soso_e112:}

点评

过滤器肯定不能存在,为了避免堵塞形成生物膜,我觉得可能是双端管板式换热器,因为循环路径说了保温循环,这可能是个注射用水系统,70度保温循环。我想过滤器这么低级的错误不应该出现在大师的课件中;  详情 回复 发表于 2011-11-30 08:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 07:59:07 | 显示全部楼层
管路上面肯定不能加过滤器。
请看WHO指南,明确说明,这是关键缺陷。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 08:32:47 | 显示全部楼层
xuyi20070318 发表于 2011-11-29 23:39
1、臭氧发生器和紫外线灯没有必要同时安装吧。
2、回水管路应该不需要加装过滤装置吧。

1、臭氧和紫外必须同时装,不是两种都能杀菌,臭氧通过氧化细菌蛋白质的结构杀菌,而紫外是为了减少臭氧的残留,所以两个都要有;
2、根据图片看不出回水管路那个是过滤器,我觉得可能是双端管板式换热器,因为循环路径说了保温循环,这可能是个注射用水系统,70度保温循环。我想过滤器这么低级的错误不应该出现在大师的课件中;
供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 08:35:00 | 显示全部楼层
samuel 发表于 2011-11-30 00:07
1. 进回水管路上的是什么,过滤器吗?不应该存在吧。进回水管路有没有共口看不出来
2. 换热器应该在纯水储 ...

过滤器肯定不能存在,为了避免堵塞形成生物膜,我觉得可能是双端管板式换热器,因为循环路径说了保温循环,这可能是个注射用水系统,70度保温循环。我想过滤器这么低级的错误不应该出现在大师的课件中;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 08:41:55 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,看了这么多建议,我也说说我的看法:
1、臭氧和紫外的顺序互相换一下,我觉得倒是同意;
2、根据图片看不出回水管路那个是过滤器,我觉得可能是双端管板式换热器,因为循环路径说了保温循环,这可能是个注射用水系统,70度保温循环。我想过滤器这么低级的错误不应该出现在大师的课件中;
3、还有一个,也许是笔误,就是储罐上的清洗球,这是个低级错误,因为在纯化水储罐的顶部空间是一个敏感危险区域,所以分配回路应该要使顶部空间被水流冲击浸湿,因此,喷淋球的设置不应该是向下的,而是应该向上的。
    其他的都是示意图,看不出来,只能就图论图,不过,大才子这样的题目倒是很新颖,欢迎多多弄一下,在讨论中互相学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 10:11:14 | 显示全部楼层
不懂,学习中。请版主公布答案吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 10:19:48 | 显示全部楼层
期待答案。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-11-30 10:31:36 | 显示全部楼层
紫外在臭氧后面
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 11:17:29 | 显示全部楼层
1、回水和进水口要分开;
2、臭氧发生器可不要;
3、紫外灯后要安装过滤器;
4、回水管道不用安装过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-30 13:49:38 | 显示全部楼层
怎么看不到图
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:58:10 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2011-11-30 13:49
怎么看不到图

不会啊,图片就在那里啊,你再看看,大家都看到啦啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-2 12:58:05 | 显示全部楼层
1.臭氧与紫外位置互换
2.喷淋球不能喷淋到储罐的顶部
3.两个过滤器不妥;回水不要过滤器,制备的水进储罐也应不要再过滤了,过滤器会成为污染源.
4.回水口与进水口不要合并.

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-2 12:59:16 | 显示全部楼层
1.臭氧与紫外位置互换
2.喷淋球不能喷淋到储罐的顶部
3.两个过滤器不妥;回水不要过滤器,制备的水进储罐也应不要再过滤了,过滤器会成为污染源.
4.回水口与进水口不要合并.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 13:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表