蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9976|回复: 12
收起左侧

[设施设备] 一般的净化空调机组,是如何除湿的?

[复制链接]
发表于 2012-10-19 08:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本公司的净化空调机组结构简单,机组里只有冷媒、热媒、还有个加湿器。有个问题,新风与回风混合段的湿度比较正常。但是过了冷媒段,出口湿度变高20%(不正常),是何原因?如何改造?
ps:湿度计正常,冷媒也正常不漏。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-19 09:05:54 | 显示全部楼层
因为相对湿度与温度有直接关系,温度下降了,水分没有被除掉,相对湿度就升高了。
制冷段主要是降温,要加除湿段。
除湿段也是冷水,与制冷段一样,但是温度要在露点以下,才能除湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-19 09:25:53 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-19 09:35:02 | 显示全部楼层
学习                    
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-19 10:13:49 | 显示全部楼层
要加除湿的东东。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-19 11:11:41 | 显示全部楼层
1.降温除湿
2.转轮除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-19 12:24:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-19 09:05
因为相对湿度与温度有直接关系,温度下降了,水分没有被除掉,相对湿度就升高了。
制冷段主要是降温,要加 ...

石头的分析非常正确,估计你的除湿表冷器的冷水流量或是温度达不到要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-22 11:10:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-19 09:05
因为相对湿度与温度有直接关系,温度下降了,水分没有被除掉,相对湿度就升高了。
制冷段主要是降温,要加 ...

冷冻水温度和流量达不到对不对?因为我们冷冻机出水温度是可以达到10度以下的。是不是要清洗冷冻水管道?

点评

有除湿段吗?检查一下除湿段。 一般冷水出水温要求7度。 水量大的话10度左右也可以,但是还要看你环境温度,如果不到露点,就不会除湿,温差越大,除湿效果越好。  详情 回复 发表于 2012-10-22 11:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-22 11:51:59 | 显示全部楼层
自我变幻 发表于 2012-10-22 11:10
冷冻水温度和流量达不到对不对?因为我们冷冻机出水温度是可以达到10度以下的。是不是要清洗冷冻水管道?

有除湿段吗?检查一下除湿段。
一般冷水出水温要求7度。
水量大的话10度左右也可以,但是还要看你环境温度,如果不到露点,就不会除湿,温差越大,除湿效果越好。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-22 15:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
原来是这样的!学习学习了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-27 15:53:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-22 11:51
有除湿段吗?检查一下除湿段。
一般冷水出水温要求7度。
水量大的话10度左右也可以,但是还要看你环境温 ...

我们空调机组结构很简单,只有冷媒、热媒、加湿器三个东西。我本人也同意你的观点,但是如果单纯冷媒段除湿它效果不好,如热媒升温除湿的话,洁净室内温度偏高人不舒适!如何处理?加除湿段?还是我们现有的冷媒温度没达到露点,还是流量不行?

点评

露点和环境温度有关。 10度稍微有点高了。 还要看你的冷媒是用来控温还是控湿,这个要接到相应的探头上。 如果用来控温,就不能用来控湿。 加除湿段较好啊。  详情 回复 发表于 2012-10-27 20:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-27 20:34:13 | 显示全部楼层
自我变幻 发表于 2012-10-27 15:53
我们空调机组结构很简单,只有冷媒、热媒、加湿器三个东西。我本人也同意你的观点,但是如果单纯冷媒段除 ...

露点和环境温度有关。
10度稍微有点高了。
还要看你的冷媒是用来控温还是控湿,这个要接到相应的探头上。
如果用来控温,就不能用来控湿。
加除湿段较好啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-29 06:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
石头哥的说法很正确,需要加除湿段
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-17 18:19:02 | 显示全部楼层
考虑能否再增加一个表冷段
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 03:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表