纯化水死水段加排水口就可以了吗

点评

不可以  发表于 2019-12-31 08:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-12-31 08:35:26 | 显示全部楼层
纯化水系统不能存在死水段
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-12-31 08:42:37 | 显示全部楼层
你说说你们家的纯化水怎么来的死水段
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-31 08:51:08 | 显示全部楼层
质量源与设计,纯化水为啥会存在死水段,难道不做设计确认,难道没有调试和安装确认?你没有确认如何通过GMP检查?所以问题的关键不是有死水如何处理,而是应该系统的进行解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-31 10:47:19 | 显示全部楼层
排死水的目的是什么?怀疑死水会有微生物?那么如果有这个可能,排水是没有用的,生物膜形成了靠排水根本没效果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 14:11:18 | 显示全部楼层
纯化水死水段?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 15:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2019-12-31 08:35
纯化水系统不能存在死水段

这种管路不允许出现 是吧?

点评

这个没有问题,没有规定管道不能向下走。能最低点排尽就行。再不行用洁净氮气把水全压出去,进行吹扫也是可以的。  发表于 2020-1-18 08:16
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-17 21:49:52 | 显示全部楼层
Zz. 发表于 2020-1-17 15:17
这种管路不允许出现 是吧?

这种管路不能出现,出现必须保持流动性。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-19 09:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
刘海南 发表于 2020-01-17 21:49
这种管路不能出现,出现必须保持流动性。

能具体讲讲吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-19 10:45:42 | 显示全部楼层
有不循环的支管,那叫死水段
7c475c67ba1be68a3c80e6698d25ad8.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 11:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表