蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: jshilu4506
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器检漏的奇怪现象

  [复制链接]
药生
发表于 2019-1-22 22:13:47 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-22 09:26
没等尘埃彻底沉降就测试的,房间空间检测是不合格的。

加个围挡试一下,目前过滤器质量这么差的应该不多了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-23 16:37:12 | 显示全部楼层
高效过滤器安装的时间多长,还是新的。原因有外界环境影响(气流乱流),高效安装不密封。试用塑料纸把四周围起来,检测看看!经验

点评

嗯啊,下次就用这个方法试试  详情 回复 发表于 2019-1-24 09:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:11:43 | 显示全部楼层
lizhuorong623 发表于 2019-1-23 16:37
高效过滤器安装的时间多长,还是新的。原因有外界环境影响(气流乱流),高效安装不密封。试用塑料纸把四周 ...

嗯啊,下次就用这个方法试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-24 18:06:16 | 显示全部楼层
边框没有拧紧,安装问题、静压箱泄露
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-31 14:47:14 | 显示全部楼层
都什么年代了,还在用压条式的高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-1 13:01:07 | 显示全部楼层
应该是某个高效泄漏量比较大,导致你整个环境中全是PAO油,高效下方由于由风直接吹散了,所以检测不到

点评

啊哈,没有PAO这么高端的东西··只是尘埃粒子扫描法···  详情 回复 发表于 2019-2-1 14:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-1 13:29:49 | 显示全部楼层
密封垫的这种高效形式,本身就是难以保证密封效果。才会被液槽的高效逐渐取代。由此可见,你们的厂房要么比较老旧,要么是采购图便宜买了几乎是淘汰的产品。
在这样的检测下,出现这样的结果,不足为奇。
这样的高效过滤方式,很难通过拧紧的方式改变现状。但是如果更换液槽式的高效过滤器,你们需要连高效的静压箱也要一并更换才可以。改造费用不会很便宜。

点评

哎,不是搞工程的,不看评论真不知道有液封槽!这不是我们能定的,还得看老板  详情 回复 发表于 2019-2-13 12:32
谢谢支招!!!!  详情 回复 发表于 2019-2-1 14:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-1 13:36:00 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2019-1-15 11:56
边框泄漏了,密封不严导致的。采取措施是在边框周围打胶

打胶不合适吧,检查一下液封条(其实是固态的,果冻状,专业名字叫啥忘记了,意会)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-1 14:17:29 | 显示全部楼层
Sarah 发表于 2019-2-1 13:29
密封垫的这种高效形式,本身就是难以保证密封效果。才会被液槽的高效逐渐取代。由此可见,你们的厂房要么比 ...

谢谢支招!!!!

点评

客气了!  详情 回复 发表于 2019-2-14 08:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-1 14:18:17 | 显示全部楼层
xhy87729 发表于 2019-2-1 13:01
应该是某个高效泄漏量比较大,导致你整个环境中全是PAO油,高效下方由于由风直接吹散了,所以检测不到

啊哈,没有PAO这么高端的东西··只是尘埃粒子扫描法···

点评

这样的方式,业内接受度不高。  详情 回复 发表于 2019-2-2 08:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-2 08:17:09 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-2-1 14:18
啊哈,没有PAO这么高端的东西··只是尘埃粒子扫描法···

这样的方式,业内接受度不高。

点评

条件有限啊!!而且这貌似是洁净厂房验收国标里的方法啊  详情 回复 发表于 2019-2-13 12:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-13 12:30:43 | 显示全部楼层
Sarah 发表于 2019-2-2 08:17
这样的方式,业内接受度不高。

条件有限啊!!而且这貌似是洁净厂房验收国标里的方法啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-13 12:32:28 | 显示全部楼层
Sarah 发表于 2019-2-1 13:29
密封垫的这种高效形式,本身就是难以保证密封效果。才会被液槽的高效逐渐取代。由此可见,你们的厂房要么比 ...

哎,不是搞工程的,不看评论真不知道有液封槽!这不是我们能定的,还得看老板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-13 22:06:23 | 显示全部楼层
检查密封吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-14 08:06:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-14 12:57:14 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-2-1 13:36
打胶不合适吧,检查一下液封条(其实是固态的,果冻状,专业名字叫啥忘记了,意会)。

你说的液封条只能保证高效与高效罩之间的密封,他现在是连罩子与棚板之间都有漏点,需要打胶。

点评

打胶封死的话,每年的检漏怎么办。  详情 回复 发表于 2019-2-17 08:37
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-14 13:01:19 | 显示全部楼层
但凡你能看到的接缝处,包括高效罩本身四角钢材的接缝处都打些密封胶,应该会有效果,我们遇到过这种情况,如果高效罩的本身质量不好,非常容易出现这种问题

补充内容 (2019-2-14 14:06):
我说的高效罩指的是静压箱,不是散流板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-14 13:21:55 | 显示全部楼层
同意3楼的观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-17 08:37:53 | 显示全部楼层
daxiangjum 发表于 2019-2-14 12:57
你说的液封条只能保证高效与高效罩之间的密封,他现在是连罩子与棚板之间都有漏点,需要打胶。

打胶封死的话,每年的检漏怎么办。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:17:39 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-2-17 08:37
打胶封死的话,每年的检漏怎么办。

你可能理解有偏差,打胶打的是静压箱与棚板,静压箱本体接缝,以及高效过滤器液槽和静压箱连接密封处,高效检漏的时候并不影响啊,你是不是想把散流板也打胶了?散流板一般不需要
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-10 03:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表