发表于 2019-2-19 09:49:08 | 显示全部楼层
1、建议采用液槽密封
2、如果是所有房间都是这样,基本可以断定是高效问题或者周边密封问题
3、如果有局部直排,查一下房间压差是否有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 14:47:18 | 显示全部楼层
粒子计数器巡检法检漏受外界环境的粒子影响很大,且不准确,使用PAO
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 14:51:57 | 显示全部楼层
重新安装,更换液槽密封胶。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 10:37:48 | 显示全部楼层
这种现象很大概率是安装不规范造成的,如果安装也没问题那就是送风口风箱质量问题了,一般送风口安装前要检查打密封胶的(貌似对胶的质量也有要求,那种黑色的,不是那种普通的密封胶)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 13:15:32 | 显示全部楼层
传统的缺失存在这个风险,推荐双液槽密封的方式保险一些!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 13:50:10 | 显示全部楼层
以前我也遇到类似的,当时用的冷发烟,后来调查发现冷发的设备出口露烟,导致房间粒子超标;后来更换长管子,把冷发设备放在房间外,执行完验证的。供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 15:18:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 青手药王 于 2019-3-4 15:27 编辑

几种可能
1、密封有问题,分为密封条老化和安装不当,其中压条式的能换密封条就换不行还是换高效,这种密封形式安装尽量要紧一点,液槽式可以尝试填充果冻胶(找供应商或者某宝都有的)或者直接清除老胶重新填充新胶,整体换胶请计算好采购果冻胶的用量,以免不足,液槽式的安装确保水平且不可过度紧固,液槽底部留有一定间隙,不可将液槽内的果冻胶彻底分割为两个部分,后期果冻胶的老化萎缩后会影响密封,风险较大
2、高效过滤器本身边框处有漏点,可以尝试在高效进风端边缘处打胶,这种方法成本低,好不好碰运气吧,成本高点直接换新的
3、其他相关位置有漏点,换了新的还是没有解决边框找不到漏点怎么办,先确定与高效有固定、衔接关系的框架静压箱表面干净,排除他们干扰结果,然后将框架焊口或静压箱橡胶底框拐角衔接处等疑似泄漏点统统打胶密封,晚上操作,第二天早上安装更换了密封的高效或新高效,开始检测
4、以上都干了还是结果不好,请仔细研究下检查设备是否正常,检查人员的每个步骤操作是否规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 16:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
漏的位置补玻璃胶,边框补胶还是漏可以尝试重新罐果冻胶。只要中间区域不漏,过滤器自身问题应该不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 16:58:32 | 显示全部楼层
有测试环境本身的粒子数量吗,如果说爆发性增长,估计是边框泄漏。如果与环境测试相差很大,估计也是边框泄漏
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-14 14:16:34 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-15 13:31:45 | 显示全部楼层
边框漏,要么没装好,要么边框密封有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-17 16:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
边框泄露,假装密封条在边框位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 17:04:18 | 显示全部楼层
用塑料布一圈试试
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-15 09:06:05 | 显示全部楼层
我只是路过的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 15:53:56 | 显示全部楼层
排除高效过滤器本身有问题的情况下,个人感觉泄漏有如下几种情况:
1、高效过滤器上端密封条与静压箱连接处。(如果是新的高效过滤器,密封条的弹性通常来说是可以的,不会发生硬化现象。如果真的是密封条问题,可以尝试在原密封条的基础上再粘一层密封条,高效过滤器安装时四个压爪螺母对角拧紧。)
2、静压箱与顶板之间有缝隙造成。此缝隙可以采取打胶密封的形式弥补。
3、PAO检测的上下游孔是否进行了封闭。(如果未封闭,可以封闭后重新检测)
密封条式高效过滤器更换为液封式高效过滤器,静压箱外形尺寸会发生变化,长宽高的变化可能会涉及顶板孔洞改造以及高效上部软连接或风管的改动,涉及改动可能对洁净区内环境造成破坏。液封式高效大面积更换加之改造费用会很高。
上述为个人理解仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-24 13:20:37 | 显示全部楼层
拿风量罩罩住边然后再测试试,排除外界干扰,之前有这种情况,结果罩住之后,大多数都合格了,只有零星的几个不可以需要更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-24 13:27:04 | 显示全部楼层
青手药王 发表于 2019-3-4 15:18
几种可能
1、密封有问题,分为密封条老化和安装不当,其中压条式的能换密封条就换不行还是换高效,这种密 ...

挺详细,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-24 16:37:23 | 显示全部楼层
高效过滤器边框泄露;高效过滤器边框固定挤压过严,导致变形,产生泄露;背景环境的干扰
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-10 10:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表