大师
发表于 2019-1-15 13:44:14 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-15 13:36
···不知道,设备科的人员不评价···

甩锅不验收,直接上验证,就是这德行!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-1-15 13:45:07 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-15 13:40
初步怀疑是房间洁净度本身不行,然后高效出风区域边缘存在乱流,导致该区域尘埃粒子报表···中心区域完 ...

瞎说,就是安装问题,而且风管很不干净。你们设备科的可以下岗了!

点评

支持超版~ 中间正常,周围一圈爆表很明显就是安装没做好…… 建议楼主公司使用好点的高效,我们医疗器械的都是用的液封槽 完工不去验收,就是折腾测环境的 检测怕干扰,就用PAO  详情 回复 发表于 2019-1-19 13:12
啊哈,就缺这样的领导!  发表于 2019-1-15 14:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 13:59:20 | 显示全部楼层
老铁,敢情你这是做验证了啊,我开头还以为是验收呢?

点评

额··没有啊,促使进行了一次全面高效检漏活动,然后结果是90%的高效过滤器周边区域不合格···  详情 回复 发表于 2019-1-15 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:13:19 | 显示全部楼层
亮,躬耕陇亩 发表于 2019-1-15 13:59
老铁,敢情你这是做验证了啊,我开头还以为是验收呢?

额··没有啊,促使进行了一次全面高效检漏活动,然后结果是90%的高效过滤器周边区域不合格···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 15:56:29 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-15 13:41
啊哈,设备科淘宝的,厉害吧

这,太儿戏了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 18:04:15 | 显示全部楼层
你的边框密封性出问题了

点评

最恐怖是啥,季度监测基本合格(彻底清洁才敢喊化验室检)··········然后,怀疑检测方法不科学,怀疑更换高效浪费钱·····  详情 回复 发表于 2019-1-15 18:42
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2019-1-15 18:16:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 18:42:36 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-1-15 18:04
你的边框密封性出问题了

最恐怖是啥,季度监测基本合格(彻底清洁才敢喊化验室检)··········然后,怀疑检测方法不科学,怀疑更换高效浪费钱·····
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 07:48:13 | 显示全部楼层
胶条式很大几率出这种问题,这还是粒子计数器扫的情况,上PAO八成都过不了。
还是上液槽的。
你这情况,妥妥的边框密封不严。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 08:19:59 | 显示全部楼层
安装高效前吹扫了吗?清洁做的如何,影响因素较多。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-19 13:12:21 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-1-15 13:45
瞎说,就是安装问题,而且风管很不干净。你们设备科的可以下岗了!

支持超版~
中间正常,周围一圈爆表很明显就是安装没做好……
建议楼主公司使用好点的高效,我们医疗器械的都是用的液封槽
完工不去验收,就是折腾测环境的
检测怕干扰,就用PAO
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-1-19 19:00:24 | 显示全部楼层
一般情况下,漏,都是这些地方漏的,安装问题、密封条没有按要求回字型贴,还有高效的箱本身有问题等等。一项项的查吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-21 09:36:48 | 显示全部楼层
很明显是因为尘埃粒子计数器捡漏的局限性,周围环境完全是可以影响到,不一定就是边框漏了,可以试试用围挡进行测试,
最好是用气溶胶捡漏,至少房间没有气溶胶颗粒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-21 11:07:44 | 显示全部楼层
最大概率就是清洁不到位,你照着一个下上功夫清洁看看。我做了好几年,每年都这样,密封性是有可能,但是你装新的重新打胶还是涨。年年检漏就是没命的擦

点评

````````没走偏差和CAPA,说多都是泪  详情 回复 发表于 2019-1-21 13:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-21 13:07:48 | 显示全部楼层
gui 发表于 2019-1-21 11:07
最大概率就是清洁不到位,你照着一个下上功夫清洁看看。我做了好几年,每年都这样,密封性是有可能,但是你 ...

````````没走偏差和CAPA,说多都是泪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-21 18:15:12 | 显示全部楼层
可能的话,上传个图片,清楚你们高效结构基本就能给出明确答案

点评

没等尘埃彻底沉降就测试的,房间空间检测是不合格的。  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:26
这是预留口,高效装上后周边有间隙,绿色是合格区,红色就是不合格区,当然,环境也是不合格区·····  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-22 09:18:46 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2019-1-21 18:15
可能的话,上传个图片,清楚你们高效结构基本就能给出明确答案

这是预留口,高效装上后周边有间隙,绿色是合格区,红色就是不合格区,当然,环境也是不合格区·····
无标题.png

点评

很好很强大,我的原意是放个你们高效的照片,看看你们高效什么样子!根据你的描述,肯定是漏了(或者边框不严),不可能是仪器的毛病,至于究竟是不是高效的问题,那就买个正规厂家的高效试一试就知道了,没几个钱。  详情 回复 发表于 2019-1-22 18:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-22 09:26:41 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2019-1-21 18:15
可能的话,上传个图片,清楚你们高效结构基本就能给出明确答案

没等尘埃彻底沉降就测试的,房间空间检测是不合格的。

点评

加个围挡试一下,目前过滤器质量这么差的应该不多了  详情 回复 发表于 2019-1-22 22:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-22 18:28:36 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-22 09:18
这是预留口,高效装上后周边有间隙,绿色是合格区,红色就是不合格区,当然,环境也是不合格区·····

很好很强大,我的原意是放个你们高效的照片,看看你们高效什么样子!根据你的描述,肯定是漏了(或者边框不严),不可能是仪器的毛病,至于究竟是不是高效的问题,那就买个正规厂家的高效试一试就知道了,没几个钱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-22 21:21:23 | 显示全部楼层
比较正常呀 压紧式的过滤器 边框基本都是这样  PAO? 如果只是粒子扫描 边框数量级爆发  拧一拧螺钉 打一打胶
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-9 12:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表