蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 明月天涯灬
收起左侧

[空调系统] 犯了一个历史性错误 温度太高 湿度太低如何解决

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-1-15 16:17:11 | 显示全部楼层
故园修竹 发表于 2019-1-15 16:08
是整体车间温度高还是单个房间,整体的话直接制冷,制冷的时候湿度自然会上升,如果达不到要求再加湿,如果 ...

单个房间温度过高  整体回风温度19湿度55   罐装区域  温度26湿度只有30

点评

不知道你温度高的房间换气次数是多少,是否可以增加房间的换气次数达到降温的目的,其实你其他房间的温度已经很低了。你可以考虑先控制温度再控制湿度,或者湿度过低对你那个房间是否影响十分重大。  详情 回复 发表于 2019-1-16 08:41
不知道你温度高的房间换气次数是多少,是否可以增加房间的换气次数达到降温的目的,其实你其他房间的温度已经很低了。你可以考虑先控制温度再控制湿度,或者湿度过低对你那个房间是否影响十分重大。  详情 回复 发表于 2019-1-16 08:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 16:30:59 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:15
好的谢谢  我们电加热系统没有开启   车间单个房间过热   整体回风温度在19左右  单个罐装区域 温度达到 ...

所以,机组送风温度在18左右,湿度40左右。
由于该房间设备发热,导致该房间温度上升至26左右,湿度在30左右。
在通过螺杆机降温、加大冷冻水开度,对送风温度进行降温的同时会凝结空气水分至盛水盘排至机组外部。
继续提问,你的冷冻水温度多少?冷冻水阀门开度多少?送风温湿度多少?
如果冷冻水已经是最大了,那这个房间温度可能很难通过机组这边调节到舒适的温湿度值。
至于你说的那个中效不出风,还需要调查一下。是过滤面有水导致结块,增加了风阻?还是堵死不出风?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 16:34:30 | 显示全部楼层
你是为了罐装温度而没有开空调再热,所以出风温度低,相对湿度高,吹湿了过滤器。
这个系统最好在电加热前单纯抽风,送到罐装;如果不愿意改造,就控制送风温度,提高点,这样湿度降下来了,但是你这个房间会很热
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-1-15 16:40:44 | 显示全部楼层
思路不清晰,不知道在说啥
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:41:39 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-1-15 16:30
所以,机组送风温度在18左右,湿度40左右。
由于该房间设备发热,导致该房间温度上升至26左右,湿度在30 ...

昨天中效压差达到了  500    摸了一下中效 全部都湿透了    我们冷冻水阀门手动开启的 闸阀  开启到最大   冷却水温度8度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:43:05 | 显示全部楼层
c30101982 发表于 2019-1-15 16:34
你是为了罐装温度而没有开空调再热,所以出风温度低,相对湿度高,吹湿了过滤器。
这个系统最好在电加热前 ...

是的 这个房间温度特别高  整体送风  17度     回风20度  他这个房间设备多   整体降温  降不下来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 16:49:48 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:43
是的 这个房间温度特别高  整体送风  17度     回风20度  他这个房间设备多   整体降温  降不下来

该房间目前的换气次数多少?
这个就我们现在了解到的情况,这个灌装得和生产部讨论一下了。
对了,你那个中效可以给我吗?我对这个中效很感兴趣。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 17:07:53 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:12
可能因为  车间就一组空调   设备多的房间 温度就不稳定  过热

所有不变的情况下,我能想到的最节省成本的办法就是加盘管了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 17:44:06 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:43
是的 这个房间温度特别高  整体送风  17度     回风20度  他这个房间设备多   整体降温  降不下来

博瑞?百度是在苏州。这个季节室外湿度不大啊,应该空调还得加湿才对。
是不是房间不光有产热,还有很大的湿负荷,而这个房间又回风了?
建议还是做改造,空调表冷后单独抽风,出风温度不超过14°,给你这个灌装送风,整体降温
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-15 19:33:57 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:06
是的  单个房间 热   那个房间设备非常多   房间很热  车间就一组空调

当时设计没考虑到,你这就坑死自己了,只能改造增加空调或者撤走设备了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 08:41:13 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:17
单个房间温度过高  整体回风温度19湿度55   罐装区域  温度26湿度只有30

不知道你温度高的房间换气次数是多少,是否可以增加房间的换气次数达到降温的目的,其实你其他房间的温度已经很低了。你可以考虑先控制温度再控制湿度,或者湿度过低对你那个房间是否影响十分重大。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 08:41:14 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:17
单个房间温度过高  整体回风温度19湿度55   罐装区域  温度26湿度只有30

不知道你温度高的房间换气次数是多少,是否可以增加房间的换气次数达到降温的目的,其实你其他房间的温度已经很低了。你可以考虑先控制温度再控制湿度,或者湿度过低对你那个房间是否影响十分重大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-16 10:36:21 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-1-15 16:49
该房间目前的换气次数多少?
这个就我们现在了解到的情况,这个灌装得和生产部讨论一下了。
对了,你那 ...

不知道你所在的位置
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-16 10:43:31 | 显示全部楼层
你这种情况,湿度太高,你就不能把加湿器关掉?温湿度是一个逐渐调节的过程,你不能直接湿度就开到100%。你们车间因为设备多造成温度高?高温操作室为什么不做成直排的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-16 11:00:41 | 显示全部楼层

这个事儿还是得综合分析,最保险的情况,我们这边工程余量已经用完的前提下,生产部要么转移热源,要么同意我们提供的改造方案并给出日期。我前面提到换气次数也是想着增加该房间的换热效率,但是会增加整体运行成本,而且对区域压差有较大影响。我在广州黄浦区香雪地铁站附近,你们公司在哪里?我可以去你们公司取这个中效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-16 11:06:17 | 显示全部楼层
km19007 发表于 2019-1-15 17:07
所有不变的情况下,我能想到的最节省成本的办法就是加盘管了

请问这个盘管应该加在哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-16 15:16:23 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-15 16:07
达不到要求  可能也是设备问题  单个房间温度高

单个房间温度可能是设计时没有考虑到有热源产生,没有化解掉产生的热能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 15:13:11 | 显示全部楼层
为什么要加蒸汽加湿?湿度低一点没关系啊~湿度高了使微生物繁殖湿度加快,湿度低人难受一点而已。你们的产品对湿度控制的很严吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 07:32:55 | 显示全部楼层
空气湿度和温度,同等含湿量的情况下,呈反比关系。
你现在温度高,湿度低,先把温度降下来,湿度会升上去的,还是不够,再考虑加湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 08:42:32 | 显示全部楼层
产热的设备管道全部保温,就不用冬天来制冷了,要不用外循环新风量大一点也可以
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 17:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表