蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9665|回复: 59
收起左侧

[空调系统] 犯了一个历史性错误 温度太高 湿度太低如何解决

  [复制链接]
发表于 2019-1-14 18:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
因为车间设备太多 温度太高   故对车间空调进行了螺杆机制冷  蒸汽加湿   导致空调中效 温度太低  湿度太高形成冷凝水   中效湿透了无法送风   按照正常的公司一般遇到湿度太低  温度太高  如何解决的  我们公司只有电加热  没有加湿设备  
180802iz3mob6b6l2ibl6b.jpg

点评

高效过滤器干净看看,中效湿了换。高效湿了,废。换不起 。  发表于 2019-1-15 16:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-14 18:21:08 | 显示全部楼层
文字看不太明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-14 18:33:30 | 显示全部楼层
湿度低,温度高,直接降温怎么了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-14 18:58:50 | 显示全部楼层
按照正常的公司一般遇到湿度太低,温度太高 ,如何解决的?
广东这边都是湿度高的情况,一般调高温度,湿度就会降下来,要么蒸汽加热,增加除湿机。
你车间这种情况就是温度高了,湿度降下来了。车间设备过多,空调功率不够,当时设计的时候没考虑好。我们一个车间4~5个空调,根据不同岗位选择合适功率的空调。例如制粒和粉碎的设备产热大,相对来说,该区域的空调功率就相对配大点的。如果一个车间就个空调,很容易就出现你上述情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 08:18:19 | 显示全部楼层
温度高、湿度低,直接降温,温度下来了,湿度会升高些。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-15 08:30:56 | 显示全部楼层
制冷,除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 08:55:16 | 显示全部楼层
空调系统冷凝器通冷冻水,第一是降温,第二是除湿,对于降温和除湿来说其实是最简单的,就是通冷冻水。如果是降温还要增加湿度,或者升温同时降低湿度,就比较麻烦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 08:59:27 | 显示全部楼层
如果你是这么跟老板写报告的,我估价要扑街
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 09:03:24 | 显示全部楼层
设计权限,没的弥补,加空调吧,要是不能加,试试加盘管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 10:10:56 | 显示全部楼层
兄弟,听你这么说,好像是前期设计布局考虑不到位,硬件匹配不合理的问题?
我想知道你说的温度高是整个区域还是单个房间?对应该台空调机组的送风温湿度是多少?
你说的进行了螺杆机制冷、蒸气加湿,后面又说你们只有电加热,没有加湿设备?
如果情况不严重,有些是可以通过操作来避免这些问题发生。
当然,从根本上解决问题还得具体分析原因。
你留个电话给我,我的13510426616。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 10:47:13 | 显示全部楼层
空调设计上估计不够,多一组空调可能就好一点了。
降温还要加湿,的确比较麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:01:41 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2019-1-14 18:21
文字看不太明白

昨天车间反应房间内温度太高  湿度太低   要求降温加湿,  后面  我开启了螺杆机制冷,表冷段和蒸汽同时在中效过滤器后面,蒸汽加湿通过表冷段之后   大部分蒸汽会变成冷凝水  直接打湿中效过滤器   导致中效过滤器堵塞

点评

你的表冷段和蒸汽在中效过滤器后面?在后面怎么会打湿中效过滤器?  发表于 2019-1-16 10:46
你的表冷段和蒸汽在中效过滤器后面?在后面怎么会打湿中效过滤器?  发表于 2019-1-16 10:46
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:02:49 | 显示全部楼层
HIDIC 发表于 2019-1-14 18:33
湿度低,温度高,直接降温怎么了?

温度高  湿度低加湿 又降温
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:06:43 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2019-1-14 18:58
按照正常的公司一般遇到湿度太低,温度太高 ,如何解决的?
广东这边都是湿度高的情况,一般调高温度,湿 ...

是的  单个房间 热   那个房间设备非常多   房间很热  车间就一组空调   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:07:28 | 显示全部楼层
秋日私语 发表于 2019-1-15 08:18
温度高、湿度低,直接降温,温度下来了,湿度会升高些。

达不到要求  可能也是设备问题  单个房间温度高
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 16:08:09 | 显示全部楼层
是整体车间温度高还是单个房间,整体的话直接制冷,制冷的时候湿度自然会上升,如果达不到要求再加湿,如果单个房间温度高就需要增加单个房间的送风排风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:11:43 | 显示全部楼层
myreebok 发表于 2019-1-15 08:59
如果你是这么跟老板写报告的,我估价要扑街


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:12:42 | 显示全部楼层
km19007 发表于 2019-1-15 09:03
设计权限,没的弥补,加空调吧,要是不能加,试试加盘管

可能因为  车间就一组空调   设备多的房间 温度就不稳定  过热
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:15:33 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-1-15 10:10
兄弟,听你这么说,好像是前期设计布局考虑不到位,硬件匹配不合理的问题?
我想知道你说的温度高是整个区 ...

好的谢谢  我们电加热系统没有开启   车间单个房间过热   整体回风温度在19左右  单个罐装区域 温度达到了26  湿度只有30
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-15 16:16:15 | 显示全部楼层
zxh141536 发表于 2019-1-15 10:47
空调设计上估计不够,多一组空调可能就好一点了。
降温还要加湿,的确比较麻烦。

整体回风 温度在19左右  车间罐装区域  温度达到了26度 湿度只有30
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。