由于不是连续生产 停产的时候不制备纯化水就让水充满管道 我们文件是这么写的  老师看过后 说不行 这样水会滋生细菌   建议我们停产把水全部排空  但是排空 空气进去了涉及到氧化问题  会不会滋生新的细菌呢?想问问大家 停产的时候 纯化水怎么处理的


补充内容 (2018-9-29 16:08):
有的朋友问停产的时间   我们这个看销量来定  最长可能3到6个月左右吧  正产的话间隔一个月左右  当然如果停产一年  那肯定重新验证了  因为也是新上的纯化水设备 所以大家都在摸索阶段
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-9-29 10:43:36 | 显示全部楼层
HVAC值班模式的法规依据与非理性分析!
https://www.ouryao.com/forum.php ... 9&fromuid=19880
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-9-29 10:27:47 | 显示全部楼层
看你停产多久?
循环系统还是开着吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-29 10:27:56 | 显示全部楼层
进行微循环,定期消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:29:00 | 显示全部楼层
转角待续 发表于 2018-9-29 10:27
进行微循环,定期消毒

正常是应该低频循环 公司想省钱呗!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:29:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-9-29 10:27
看你停产多久?
循环系统还是开着吧

循环系统关闭  老师建议我们一周制水一次  
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-9-29 10:30:01 | 显示全部楼层
楼上几位说的很正确,关键看你停多久!
停产时间长短决定你采取什么样的措施!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:31:14 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2018-9-29 10:30
楼上几位说的很正确,关键看你停多久!
停产时间长短决定你采取什么样的措施!

停产可能好几个月  公司还想省钱 不低频循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-29 10:32:07 | 显示全部楼层
循环系统保持运行,储罐每天排放,保持制备系统每天运行一段时间;这样的话  应该可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 10:33:16 | 显示全部楼层
停产好几个月的话,用亚硫酸钠溶液浸泡。再次开产前对管道进行清洗灭菌。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-9-29 10:33:51 | 显示全部楼层
wang3777 发表于 2018-9-29 10:29
循环系统关闭  老师建议我们一周制水一次

一周一次不可以,RO会报废的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:37:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-9-29 10:33
一周一次不可以,RO会报废的

那我们如果不低频循环的话怎么做合适呢?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-9-29 10:43:20 | 显示全部楼层
【过年了】春节放假洁净车间公用介质停运方案!
https://www.ouryao.com/forum.php ... 8&fromuid=19880
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-29 10:45:23 | 显示全部楼层
短时间停产,例如几天。保持水系统的运行。

一定或长时间停产,管路排空。恢复生产前系统重新消毒后再排空,紧接着重新制水投入正常运行。

如果想节省这点成本,不要在制药行业混。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-29 12:51:50 | 显示全部楼层
一周两次运行,24小时循环,保证流速大于0.9m/s
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 12:54:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-9-29 10:43
【过年了】春节放假洁净车间公用介质停运方案!
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26 ...

谢谢分享 我去看看 学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 12:55:55 | 显示全部楼层
jiangbj 发表于 2018-9-29 10:45
短时间停产,例如几天。保持水系统的运行。

一定或长时间停产,管路排空。恢复生产前系统重新消毒后再排 ...

领导的想法 我这样的小职员是理解不了的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 13:00:34 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2018-9-29 12:51
一周两次运行,24小时循环,保证流速大于0.9m/s
个人意见,仅供参考。

谢谢回复 我们可能要自己做评估之后  拿出适合我们自己的方案 不过感觉也拿不出啥东西  又想省钱 又想省劲 哪有那么多好事
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 13:01:58 | 显示全部楼层
godlike0077 发表于 2018-9-29 10:33
停产好几个月的话,用亚硫酸钠溶液浸泡。再次开产前对管道进行清洗灭菌。

您说的用亚硫酸钠溶液浸泡是指浸泡整个管道?不知道我理解的对不对? 刚入行不久
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-29 13:02:40 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-9-29 10:32
循环系统保持运行,储罐每天排放,保持制备系统每天运行一段时间;这样的话  应该可以。

储罐每天排放  这消耗 水费 会被领导批评的 。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-31 18:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表