发表于 2018-5-28 09:33:35 | 显示全部楼层
冷水机组故障或者是配型不足、表冷器堵塞以及结垢或配型不足、空调设计存在缺陷等因素
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-5-28 09:55:43 | 显示全部楼层
★滜℃鋄灬 发表于 2018-5-28 09:04
冷却功能检查过了,没有问题,也不存在故障,有可能是满足不了高温天气,领导说,每到夏天都这样的。。。

那就是初始设计没考虑周全,加个预处理降下温,或者对冷却段改装升级下,(别忘了走变更,做确认)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-28 15:20:53 | 显示全部楼层
空调系统基本都有表冷段的,你看下冷冻水的温度以及管路压力多少,是不是符合要求
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:00:20 | 显示全部楼层
★滜℃鋄灬 发表于 2018-5-28 09:00
可以这么低的吗?平时我们的回风温度都是20-23℃,最近天气热,才到了26℃,灌装机隔壁是灭菌室和轧盖间 ...

你这是什么区怎么会没空调呢?那得加装空调,至少达到D级区吧
首先冬天不开冷却水塔的水都能用,夏天30几度,经过冷却塔也低不了几度,所以经过冷热交换器并带不了多少热量,所以制冷效果就差了,加上灭菌室本来就温度高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:06:42 | 显示全部楼层
老K 发表于 2018-5-28 09:55
那就是初始设计没考虑周全,加个预处理降下温,或者对冷却段改装升级下,(别忘了走变更,做确认)

明白,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:08:02 | 显示全部楼层
骑王子的白马 发表于 2018-5-28 19:00
你这是什么区怎么会没空调呢?那得加装空调,至少达到D级区吧
首先冬天不开冷却水塔的水都能用,夏天30 ...

D级洁净区,不能加我们平时用的空调吧,因为吹出来的都是未处理过的空气啊,的确,温度有点高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:08:39 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2018-5-28 09:33
冷水机组故障或者是配型不足、表冷器堵塞以及结垢或配型不足、空调设计存在缺陷等因素

可能是设计缺陷,谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-29 15:01:33 | 显示全部楼层
你这个中央空调是用什么制冷的?制冷剂的还是用低温水换热制冷?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-30 07:56:04 | 显示全部楼层
辅料 发表于 2018-5-29 15:01
你这个中央空调是用什么制冷的?制冷剂的还是用低温水换热制冷?

这个,不太清楚
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-30 08:04:23 | 显示全部楼层
把冷水机组看看,也许设计的制冷量就不足,那就没办法了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-5-30 09:35:45 | 显示全部楼层
您的问题,很具有实际意义,这个季节很多企业都会遇到,针对您的问题,我也发到了“江南药府”微信群,结合我本人和群里讨论内容给一些思路建议,不一定对,仅供参考:

1、不知道您使用的是溴化锂冷冻机还是螺杆式的,外界温度升高,溴化锂一般受影响不大,但如果用的是螺杆式,觉得该做一些保养或者咨询一下螺杆机厂家有什么办法
2、如果往年没问题,今年有问题,也查看一下冷媒是否有泄漏或着清洗一下冷凝器,再者就是查一下近期有没有动过空调系统的风阀
3、最近也有一个厂家遇到类似问题,冷水机设计冷量偏低,因为现在室内外环境较过去发生了很大变化,但是设计规范的室外温度参数却一直没有变化,所以存在很多制冷设备不符合现在环境要求。他们用的是日立的水机去年高压20,制冷效果也很差,清洗了冷凝器后,高压变成了13,觉得效果还不错。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:59:11 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2018-5-30 09:35
您的问题,很具有实际意义,这个季节很多企业都会遇到,针对您的问题,我也发到了“江南药府”微信群,结合 ...

首先非常感谢您的回答,我们这边情况现在是这样的:
1:我们空调检修过,厂家说是没有问题的
2:较比去年,可能室内外温差大,外面的太阳太猛了。
3:灌装间紧靠洗瓶工序的瓶消毒间,新增的一台烘箱,里面散热可能不好,所以瓶消毒间温度很高,影响了灌装间的温度。
4:灌装间紧靠一般区的灭菌室,今年新增一台大的脉动灭菌锅,所以那个房间温度都是超30℃以上。
所以导致洁净区内,特别是灌装间温度过高,故空调回风温度达到26℃,现在想寻求解决办法,至于空调冷冻,我也不太清楚是哪一类,隔壁还有另外一个车间,所以更换空调可能性不大,所以来这里问问有什么解决办法。
再次感谢您的回答,多谢支持
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-30 14:27:33 | 显示全部楼层
          你这还能叫空调么   改叫洁净风扇算了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-30 19:12:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 soulmates3 于 2018-5-30 19:14 编辑

看了之前的回帖,我得到了需要的一些信息。
1、灌装间  D级洁净度、温度过高(主要问题,没有提湿度过高)。
2、“我们空调检修过,厂家说是没有问题的” 也不知道怎么判断的没有问题。
3、“装间紧靠洗瓶间(应该也是洁净区吧?)新增烘箱”
4、“灌装间紧靠一般区的灭菌室(普通区),今年新增一台大的脉动灭菌锅,所以那个房间温度都是超30℃以上。” 你们广东人真耐热。(滑稽)
1、建议空调问题重新判断。简短判断仅需要确认是否制冷段是否有冷凝水产生,如果有,基本可以判断制冷能力没有问题。(一般冷凝水的时候空气温度低于14摄氏度,低于送风温度, 如果湿度没有超标,也基本可以判断制冷及除湿没有问题。)。
2、从你判断的相邻房间新增烘箱和灭菌锅基本是没有问题的。

解决方法:
洁净区 增大送风量 降低送风温度-根据情况同时选择或择其一(条件允许的话 这次应该两种都需要选择)
普通区 1、同洁净区方案 2、增加一套多联机(可以一台室外机 多台室内机匹配,不知道在广州的制冷效果如何,建议咨询相关厂家)。
3 增加风机盘管,(较2需要确认校核改造跟多内容)

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:09:27 | 显示全部楼层
soulmates3 发表于 2018-5-30 19:12
看了之前的回帖,我得到了需要的一些信息。
1、灌装间  D级洁净度、温度过高(主要问题,没有提湿度过高) ...

普通区可以解决,准备装新的空调,洁净区的我们暂时采取了增大送风量并新增新风预处理的方法,谢谢你啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-31 09:55:09 | 显示全部楼层
是不是设计冷量不足。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-31 15:50:49 | 显示全部楼层
主意都是好的 ,你们厂,如果维修的连这点问题都搞不明白,哪就不好说了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-31 16:31:10 | 显示全部楼层
看看是不是小牛拉大车;换热片是不是出问题了(例如壁内结垢了,影响换热效率);冷水温度是不是有问题;冷水阀门开度是不是有问题,冷水管路是不是有堵塞的地方,导致流量不足,等等
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 20:04:02 | 显示全部楼层
能不能请教大神们一个问题,精干包车间中从一般区的结晶到洁净区的分离过程中,输料管用什么材质的比较好,我这里的溶媒是酸性的PH在3左右。有没有可以在洁净区使用,耐酸碱,并且材质较软的材料。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-2 14:17:17 | 显示全部楼层
这个温度在广东这种天气很常见,说白了就是设计的制冷量不够用了,看看影响的面积大不大,空调机房能否新增冷水机组来加强制冷,老厂房如果办不到,那就检查下风管有无漏风、洁净区加强保温,关于新风预处理,机组新风管到风柜距离如果比较长可以考虑下,让新风过盘管降温处理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 17:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表