[已解决] 洁净区空调系统疑问

  [复制链接]
药生
发表于 2018-6-2 21:44:28 | 显示全部楼层
检查看看是不是旧的冷却水塔不行了~
我们也是广州的,外面天气是热,但是洁净区还是维持21-23℃
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-3 10:00:52 | 显示全部楼层
收藏一下。学学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-3 11:15:12 | 显示全部楼层
如果以前可以达到要求现在不行了,可能冷却水系统不行或者换热器结垢换热能力下降,要么降低冷水温度(比如冷却水换冷冻水),要么可以换降温的换热器。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-3 12:56:05 | 显示全部楼层
对于这种情况需要进行系统的分析:
1、如果新建的系统就是这个情况,那么就是设计的时候冷量算少了;
2、如果系统建成的时候能够满足,目前的情况是慢慢形成的,那说明是维护上面除了问题;
3、如果仅是在极端天气的时候出现这个问题,那就有可能是气象参数提供的有问题。
建议先看一下冷盘管进出口水温的情况......
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:09:02 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2018-6-2 21:44
检查看看是不是旧的冷却水塔不行了~
我们也是广州的,外面天气是热,但是洁净区还是维持21-23℃

明白,谢谢啊,到时候去系统学习一下空调系统。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-4 08:11:56 | 显示全部楼层
凯撒大帝 发表于 2018-6-2 14:17
这个温度在广东这种天气很常见,说白了就是设计的制冷量不够用了,看看影响的面积大不大,空调机房能否新增 ...

嗯,领导他们好像就是这样看的,具体不大清楚,谢谢指导
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-3 13:35:34 | 显示全部楼层
制冷量设计有问题,不符合需求,外界温度高了,制冷量就满足不了了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 18:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表