蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7970|回复: 26
收起左侧

[确认&验证] A级区与A级送风区域

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-7-13 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
A级区与A级送风区有什么区别?做验证时,这两个应该怎么区别对待,分别做哪些项目?如何判定单向流区域是属于A级区还是A级送风区?
欢迎大家发表自己的看法!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-13 22:56:28 | 显示全部楼层
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求,不需要动态监测。

回答完毕。

点评

请问老师:GMP规定了尘埃粒子动态和静态的标准,而微生物监测只规定了动态标准,A级送风区域微生物静态监测依据什么标准进行呢?A级送风区域只监测静态尘埃粒子,不监测微生物似乎也不妥当。  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:45
回答正确  详情 回复 发表于 2012-7-15 12:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:01:37 | 显示全部楼层
大傻子 发表于 2012-7-13 22:56
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求, ...

A级送风区存在的意义是什么?

点评

要求没A级区高。但要保护产品,单向流。 典型的就是轧盖。 合你意么??  详情 回复 发表于 2012-7-13 23:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-13 23:02:52 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-7-13 23:01
A级送风区存在的意义是什么?

要求没A级区高。但要保护产品,单向流。

典型的就是轧盖。

合你意么??

点评

感觉这样没有意义啊,静态A级,动态达不到A级,但静态时又不生产。如何保护产品?  发表于 2012-7-13 23:11
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 23:07:49 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是还是来学习下...{:soso_e101:}
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:09:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangfei420 于 2012-7-14 09:18 编辑
大傻子 发表于 2012-7-13 23:02
要求没A级区高。但要保护产品,单向流。

典型的就是轧盖。

看过一张图,B级区轧盖后,经传送带穿墙直接(没有经过缓冲间)输送到一般区,在一般区的出口上方做了一个单向流保护,帮我猜测一下这样做得目的是什么?

补充说明一下,传送带是没有直接穿越B级和一般区的,两个区域的传送带是分开的。

点评

防止倒灌???不管传送带有没有直接传阅B级和一般区,但是B级和一般区是隔了几个洁净级别的,所以一般会有个缓冲,没有缓冲就搞个单向流保护??不知是不是这么考虑的。  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:06
因为法规要求不能从B级直接进入一般区,所以在一般区加个层流送风。  发表于 2012-7-15 13:15
不能穿越。 所以采用这办法。 他这办法还不行。一般来讲,得设一个缓冲间,防止一向区的空气,污染B级区。  详情 回复 发表于 2012-7-13 23:17
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-13 23:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 大傻子 于 2012-7-13 23:18 编辑
tangfei420 发表于 2012-7-13 23:09
看过一张图,B级区轧盖后,经传送带穿墙直接输送到一般区,在一般区的出口上方做了一个单向流保护,帮我猜 ...


不能穿越。

所以采用这办法。

他这办法还不行。一般来讲,得设一个缓冲间,防止一般区的空气,污染B级区。

点评

傻子兄高见,很正确!  发表于 2012-7-15 16:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-13 23:57:36 | 显示全部楼层
大傻子 发表于 2012-7-13 22:56
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求, ...


简捷明了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-14 00:04:47 | 显示全部楼层
大傻子 发表于 2012-7-13 23:17
不能穿越。

所以采用这办法。

但是空间有限呢??我觉得这个方法可行啊,我们就是这样设计的啊,由于我们包装间设计在D级区域,B级区域的压差比D级区域大很多,应该没有什么问题?在加上空调系统设计成连锁,就没有什么风险,新手上路,不对地方请见谅!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-14 00:29:22 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}

GMP明确要求不能穿越(除灭菌功能隧道烘箱除外)。
压差不是万能的,要是万能的,就不会在外包区加个保护了。
空间小的话,搞个小缓冲间。

不再讨论了,二个傻子,再讨论就让人看笑话 了

点评

我们现在就是从B级直接通和一般生产区,后来专家审计说不合理。就在一般区上面加了个A级送风。 这样也不行吗?法规要求在哪里?  发表于 2012-7-15 13:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-14 09:22:51 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-7-13 23:09
看过一张图,B级区轧盖后,经传送带穿墙直接(没有经过缓冲间)输送到一般区,在一般区的出口上方做了一个 ...

这个单向流保护也是A级送风区域?

点评

现在传送带保护层流较好的作法是B+A和C+A,穿越不同洁净级别时设置缓冲间。傻子兄是对的!  发表于 2012-7-15 16:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-15 12:33:53 | 显示全部楼层
大傻子 发表于 2012-7-13 22:56
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求, ...

回答正确
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-16 09:36:36 | 显示全部楼层
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-16 09:44:55 | 显示全部楼层
区别是微生物的要求,A级送风区不须达到A级区微生物要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-17 09:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
对的,支持大傻子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-17 09:43:49 | 显示全部楼层
完全支持大傻子院士回复!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 00:10:42 | 显示全部楼层
大傻子 发表于 2012-7-13 22:56
A级区,动静态都A级要求,按A级区要求进行动态监测。

A级送风区,只要求静态达到A级要求,动态不作要求, ...

请问除热源隧道内是a级送风区域吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 14:33:05 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}{:soso_e160:}
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-1 17:20:54 | 显示全部楼层

答:A级送风环境应符合如下确认要求(Qualification requirements)和环境监测要求。
1、确认要求:
        确认仅是静态要求。静态是指送风打开,设备处于运行状态…,且无操作人员干预的状态;
        应检测悬浮粒子,并符合A级要求。探头应位于过滤空气的供应点上;
        应进行烟雾试验,不要求有单向流,但应证明对瓶子的有效保护,并证明没有房间的空气卷入/混入需有效保护的空间;
        应有气流速度的限度标准并说明理由。请注意,由于轧盖的风险与产品暴露灌装所受污染的风险有所不同,不强求“A级送风”的风速与A级区相同。
2、环境监测要求:
        企业应通过风险评估,规定悬浮粒子和微生物的监测要求(企业自定,无法定要求)。
        不需要对该区域的悬浮粒子进行连续监测 。


来自:
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0897/76459.html
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-1 17:21:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 11:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表