良轩 发表于 2017-7-24 15:25
个人愚笨,查了相对湿度的定义,还是没弄清楚这个是怎么算的额“30度湿度80%的空气,降温到24度湿 ...

比如30℃时,水的饱和蒸汽压是4.25kp,空气相对湿度80%时,绝对湿度为4.25kpa*80%=3.40kpa.
24℃时,水的饱和蒸气压是2.99kpa. 上述(30℃,3.40kpa)空气降到24℃时,相对湿度为3.40/2.99=113%。
一般相对湿度不到100%就开始凝结了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-24 18:45:44 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-22 15:42
确实经常性微生物不合格,甲醛熏蒸

甲醛解决不了所有微生物,您这种净化区域,早晚会遇到微生物大爆发的问题。
应该及早解决,事前控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:52:45 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-7-24 18:45
甲醛解决不了所有微生物,您这种净化区域,早晚会遇到微生物大爆发的问题。
应该及早解决,事前控制

1、微生物大爆发到是有可能,但这种潜在的风险,boss不会在意,只管眼前的利益

2、频繁甲醛主要的危害到还是对厂房和人员的影响,不人道

3、不知道老师您有没有甲醛杀灭微生物或者不能杀灭微生物的研究资料可以分享啊

点评

据我所知我们只做了甲醛的杀灭验证,效果能到10 的3log,消毒妥妥的 至于对员工的伤害,晚上几天班,问题不大  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:53:58 | 显示全部楼层
feignte 发表于 2017-7-24 15:42
比如30℃时,水的饱和蒸汽压是4.25kp,空气相对湿度80%时,绝对湿度为4.25kpa*80%=3.40kpa.
24℃时,水 ...

厉害了。不错的理论分析
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-25 15:31:27 | 显示全部楼层
我们也有这个情况 不知道咋处理呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:07:26 | 显示全部楼层
候振轩 发表于 2017-7-25 15:31
我们也有这个情况 不知道咋处理呀

前面的大佬们已经提到了2-3个可以尝试的措施啦,可以参考试一试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-26 11:47:18 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-25 17:07
前面的大佬们已经提到了2-3个可以尝试的措施啦,可以参考试一试

你试一试  等你结果  哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-26 18:38:21 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-25 11:52
1、微生物大爆发到是有可能,但这种潜在的风险,boss不会在意,只管眼前的利益

2、频繁甲醛主要的危害 ...

据我所知我们只做了甲醛的杀灭验证,效果能到10 的3log,消毒妥妥的
至于对员工的伤害,晚上几天班,问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:19:12 | 显示全部楼层
候振轩 发表于 2017-7-26 11:47
你试一试  等你结果  哈哈

我也想试试啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:19:49 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-7-26 18:38
据我所知我们只做了甲醛的杀灭验证,效果能到10 的3log,消毒妥妥的
至于对员工的伤害,晚上几天班,问 ...

老板不想给他那么多时间散散

点评

换老板,本地一药厂,甲醛后放假三天,之后陆续上班  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 11:24:42 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-27 09:19
老板不想给他那么多时间散散

换老板,本地一药厂,甲醛后放假三天,之后陆续上班
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-27 13:56:41 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-7-27 11:24
换老板,本地一药厂,甲醛后放假三天,之后陆续上班

爽歪歪啊,之前有第二天就上班了的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-19 15:52:21 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-24 09:38
请问这是什么原理呢。

是不是降频的话,进去的热空气变少,容易冷凝形成水珠吗 。如果不降频,热空气 ...

嗯嗯,换气量小了,冷凝水吹不干,湿气排不出去
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-29 04:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表