蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 良轩
收起左侧

[设施设备] 厂房地面墙壁湿度很大-类似还潮

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:53:37 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2017-7-18 07:55
我们这边也是,主要是温度高,空气湿度大,还有就是产房修建时地坪没有做防水处理,所处地方土质湿度大也有 ...

提前30min开空调调节是指早上使用之前吗

点评

可以自行摸索下...  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:54:27 | 显示全部楼层
荆州泡菜 发表于 2017-7-18 08:14
真心搞不懂  晚上不生产就全关了啊  为什么要只关制冷  不关风机

风机不是不让随便停机嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:57:58 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-7-18 08:38
晚上房间里的温度比较低(和外面大气中的温度相比),你开了风机,补的新风来自外界,高温高湿的新风进入到 ...

关闭风机比较难控制啊。洁净区的得没人后才能彻底关闭风机吧,但是多久之后关闭才不会影响本身的环境呢,工作量更大啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:59:03 | 显示全部楼层
hongyu 发表于 2017-7-18 09:15
是否可以放几个除湿机

除湿机控制不好就是个污染源吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:59:49 | 显示全部楼层
4NH1l17BFV 发表于 2017-7-19 07:53
为节约能源,空调系统可以低频运行。

低频运行也无法防止这种情况。只能稍微缓解吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:02:31 | 显示全部楼层
大圣121121 发表于 2017-7-17 20:48
所以你要想关冷水机组,在管之前1小时先将含湿量较低的热空气送去房间,让房间温度与外界同等温度就可以了 ...

如何送湿度低的热空气进去呢。在空调机组中增加加热段,直接加热能达到效果吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-19 16:15:20 | 显示全部楼层
要不都关要不都不关,留个风机你是往洁净区送湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:42:50 | 显示全部楼层
yiziyuanwang 发表于 2017-7-19 16:15
要不都关要不都不关,留个风机你是往洁净区送湿度。

看了大家的指导,茅塞顿开啊。但是怎么在领导的压迫下,解决呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-19 16:57:49 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-19 15:53
提前30min开空调调节是指早上使用之前吗

可以自行摸索下...
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-19 17:03:08 | 显示全部楼层
直接关机不就行了,省得电费维护费,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-20 08:29:51 | 显示全部楼层
这么大的湿气,应该做清洁再生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-20 08:32:55 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-17 18:46
江苏,昼夜温差大吗,感觉不是很大…

7,8的温差还是有的把。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 09:16:05 | 显示全部楼层
匿名 发表于 2017-7-19 08:14
冷冻水关了,除湿效果不行

冷冻水降温至5-7℃,空气用蒸汽再加热至18℃,3-5个小时就好了。估计空调有缺陷或者正压保持不好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 10:45:20 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 11:11:04 | 显示全部楼层
地面不做防水的,若冷冻机不开,结露的情况是无法解决的,特别是南方地下水位高的地方。北方可能会好一些。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:05:53 | 显示全部楼层
zych79 发表于 2017-7-21 11:11
地面不做防水的,若冷冻机不开,结露的情况是无法解决的,特别是南方地下水位高的地方。北方可能会好一些。

地面做防水是必须的,不过墙面上的水珠靠防水是解决不了的吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:06:19 | 显示全部楼层
劲89757 发表于 2017-7-21 10:45
学习了!!!!!!!!!!

一起学习,一起提高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:07:58 | 显示全部楼层
江左盟 发表于 2017-7-20 08:29
这么大的湿气,应该做清洁再生产

是呢。不清洁消毒,时间长了一般会产生大量霉菌吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:08:24 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2017-7-19 16:57
可以自行摸索下...

自己动手丰衣足食啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 16:36:55 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-21 16:06
一起学习,一起提高

你是负责空调运行管理工作的么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-29 04:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表