蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 良轩
收起左侧

[设施设备] 厂房地面墙壁湿度很大-类似还潮

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:44:43 | 显示全部楼层
劲89757 发表于 2017-7-21 16:36
你是负责空调运行管理工作的么?

不是的哈,只是正好了解到这样的个现象,想跟大家探讨学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-21 20:46:58 | 显示全部楼层
大约还没到冬季
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-22 12:32:09 | 显示全部楼层
荆州泡菜 发表于 2017-7-18 08:14
真心搞不懂  晚上不生产就全关了啊  为什么要只关制冷  不关风机

保持正压,维持洁净区环境
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-22 12:33:54 | 显示全部楼层
说实话,这样还不如把风机停了,潮湿很容易滋生微生物。

不知啥剂型,不过看老板这么重视成本,肯定不是利润大的品种,即应该不是高风险的产品,做验证,可以晚上停风机
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-22 15:42:05 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-7-22 12:33
说实话,这样还不如把风机停了,潮湿很容易滋生微生物。

不知啥剂型,不过看老板这么重视成本,肯定不是 ...

确实经常性微生物不合格,甲醛熏蒸

点评

甲醛解决不了所有微生物,您这种净化区域,早晚会遇到微生物大爆发的问题。 应该及早解决,事前控制  详情 回复 发表于 2017-7-24 18:45
成本和质量之间的博弈,也就是老板和质量部的博弈,老板说了算,此情况无解,南方的天气4、5月份梅雨季节,车间早上来上班的时候可以用手在墙壁上写字,练练手法还是不错的  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-22 15:42:38 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2017-7-21 20:46
大约还没到冬季

就等冬季的到来了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-22 16:43:08 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-22 15:42
确实经常性微生物不合格,甲醛熏蒸

成本和质量之间的博弈,也就是老板和质量部的博弈,老板说了算,此情况无解,南方的天气4、5月份梅雨季节,车间早上来上班的时候可以用手在墙壁上写字,练练手法还是不错的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-22 17:30:47 | 显示全部楼层
能够保证在生产期间,洁净室符合C级各项标准即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-23 13:25:38 | 显示全部楼层
解决方法:仅仅关冷冻水,不要风机变频,按正常模式运行,就不会有水珠,如果降频或开值班模式就会有水珠。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:32:25 | 显示全部楼层
快乐一只鱼 发表于 2017-7-22 16:43
成本和质量之间的博弈,也就是老板和质量部的博弈,老板说了算,此情况无解,南方的天气4、5月份梅雨季节 ...

此话在理啊,我们这是地上可以“滑水”

点评

下次去车间不要换洁净服,换泳衣得了  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:38:02 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2017-7-23 13:25
解决方法:仅仅关冷冻水,不要风机变频,按正常模式运行,就不会有水珠,如果降频或开值班模式就会有水珠。

请问这是什么原理呢。

是不是降频的话,进去的热空气变少,容易冷凝形成水珠吗 。如果不降频,热空气能更迅速置换冷空气或形成的水汽,减少水珠的附着吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:43:41 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2017-7-22 17:30
能够保证在生产期间,洁净室符合C级各项标准即可。

还是得通过一些手段解决,在保证关闭冷冻水的前提下还能保证环境才行啊。不然来回折腾,时间成本、验证成本、人力成本都会大大增加
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-24 13:54:01 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-24 09:32
此话在理啊,我们这是地上可以“滑水”

下次去车间不要换洁净服,换泳衣得了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-24 14:03:00 | 显示全部楼层
30度湿度80%的空气,降温到24度湿度成113%,当然一层水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:28:45 | 显示全部楼层
feignte 发表于 2017-7-24 14:03
30度湿度80%的空气,降温到24度湿度成113%,当然一层水。

哦?,不知道大神有没有专业的计算方法,这个是属于物理学或者物理化学或者其他哪个学科领域吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-24 14:31:09 | 显示全部楼层
彩钢板,湿度大,金属,结露,解决办法,关新风,闭路循环
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-24 14:51:55 | 显示全部楼层
良轩 发表于 2017-7-24 14:28
哦?,不知道大神有没有专业的计算方法,这个是属于物理学或者物理化学或者其他哪个学科领域吧

查一下相对湿度的定义就知道了。湿热的新风,不开表冷先除湿,进车间,一降温,水全出来了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:08:43 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2017-7-24 14:31
彩钢板,湿度大,金属,结露,解决办法,关新风,闭路循环

简短有力的7个词啊。听上去应该可以解决结露的问题,热空气一点都没了。。。
不过对空调系统不是很了解,想问下闭路循环会有哪些潜在的风险,需要进行验证呢

点评

你还是自己玩吧  发表于 2017-7-25 09:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:24:53 | 显示全部楼层
feignte 发表于 2017-7-24 14:51
查一下相对湿度的定义就知道了。湿热的新风,不开表冷先除湿,进车间,一降温,水全出来了。



个人愚笨,查了相对湿度的定义,还是没弄清楚这个是怎么算的额“30度湿度80%的空气,降温到24度湿度成113%”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:25:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 良轩 于 2017-7-24 15:27 编辑
feignte 发表于 2017-7-24 14:51
查一下相对湿度的定义就知道了。湿热的新风,不开表冷先除湿,进车间,一降温,水全出来了。




个人愚笨,查了相对湿度的定义,还是没弄清楚这个是怎么算的额“30度湿度80%的空气,降温到24度湿度成113%”,还望指导
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-29 04:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表