1. 洁净区D级压差梯度如何设计?洁净区内的房间包括:换鞋、一更、二更、缓冲、洁净走廊、各个操作间,这些房间的压差应如何设计??
2、洁净区的门应该朝哪边开?朝压差高的开还是低的开?
3、指南/法规有没有明确提出各个房间压差是多少pa?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 10:32:58 | 显示全部楼层
1.洁净走廊相对于其他操作间为正压;换鞋处可以设计为带洁净送风,不带回风,不作为洁净区控制;缓冲间可以设计为压力最大的房间,二更一更就不用说了,肯定是二更大于一更。
2.洁净区的门消防上要求便于逃生,均需要操作间往外开。
3.没有过多的要求,D级区最多也就25Pa差不多了吧。太高没意思,浪费。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 10:35:01 | 显示全部楼层
洁净区对于非洁净区压差≥10Pa  相同级别的保持一定的压差梯度,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 11:05:16 | 显示全部楼层
以洁净需求高指向低来看压差方向和开门方向。洁净区内至少5pa,非洁与洁净至少10pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 11:07:42 | 显示全部楼层
D级区压差一般都是大于10pa的,门的开向一般都是向里开,风吹向走廊,要有特殊情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 11:28:58 | 显示全部楼层
开门方向应当与压差方向相反,比如走廊对操作间呈正压,那么开门方向应当从操作间开向走廊

开门方向反了当心关门困难
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 11:46:35 | 显示全部楼层
门的开启方向从防止交叉污染角度考虑,开向压力大的房间,这样可以对门有一定的压力,关闭方便、减少缝隙;从消防安全角度考虑门门最好从操作间向外开。这样一综合,走廊的压差>缓冲>操作间/二更>一更,一更可以不作为洁净区管理,这样二更对外>10帕,然后逐个增加5帕,这样走廊最小20帕,一般会做到25帕。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 11:51:07 | 显示全部楼层
对于特殊房间,比如防爆间,就要安全从安全角度考虑了,可能因为泄爆的需要,门的开启方向可能不一定与压差有关了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-15 12:18:11 | 显示全部楼层
吖倪吖赛 发表于 2017-6-15 10:32
1.洁净走廊相对于其他操作间为正压;换鞋处可以设计为带洁净送风,不带回风,不作为洁净区控制;缓冲间可以 ...

洁净走廊相对于其他操作间为正压:你们保持多少pa?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-15 12:22:52 | 显示全部楼层
老道 发表于 2017-6-15 11:46
门的开启方向从防止交叉污染角度考虑,开向压力大的房间,这样可以对门有一定的压力,关闭方便、减少缝隙; ...

走廊的压差>缓冲>操作间/二更,这些房间压差允许波动范围,你们设定为多少?因为不可能刚好控制在某个压力比如10pa上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 14:31:33 | 显示全部楼层
1、走廊的一般最大,防止个操作间之间的相互污染,然后是缓冲依次往下总的来说是干净的比产尘之类的易脏房间压力大,高级别的比低级别的大。
2、开门方向一般往压力大的方向开,如走廊对混粉门向走廊,
3、同级别有压差梯度即可,但重要功能间有压差计的最好5帕以上,以便于保险,2、3帕很容易就掉下去万一被检查人员看到就不妙了。也不宜过大否则开门不好开。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 15:16:56 | 显示全部楼层

学习了!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 20:07:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 09:19:02 | 显示全部楼层
teva 发表于 2017-6-15 12:18
洁净走廊相对于其他操作间为正压:你们保持多少pa?

有一定的压差梯度就可以了,一般同一洁净级别5Pa就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-19 11:31:05 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢大家!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 12:34:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-9 11:10:30 | 显示全部楼层
压力梯度的具体数值会写入公司的文件中么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-8 10:31:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 23:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表