请教大家一个问题:直接口服中药饮片车间,粉碎工序,采用密闭的超微粉碎机,仅在上料、出料过程产生少量粉尘,能利用房间回风吗?一定要加直排吗?采用单机除尘器可以吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-6-12 10:50:19 | 显示全部楼层
这个可以自己评估的吧,如果你把粉碎机的粉尘控制住,那么这个房间就几乎没有影响了啊,当然可以回风了。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:51:33 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-6-12 10:50
这个可以自己评估的吧,如果你把粉碎机的粉尘控制住,那么这个房间就几乎没有影响了啊,当然可以回风了。
...

关键是认证专家是否认同?

点评

那你可以从该房间的过滤器更换频次,以及测过滤之后的空气的质量等手段来评价啊,有点数据好说话。  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 10:53:01 | 显示全部楼层
看你怎么使用,能证明不影响其他房间或者你的过滤除尘有效,为什么不能回风??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-6-12 10:53:07 | 显示全部楼层
貌似粉碎机一般都不是很大型,可以在上面加一个小型的除尘机,而投料增加一个传送带传过去。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-6-12 10:55:20 | 显示全部楼层
徒有虚名 发表于 2017-6-12 10:51
关键是认证专家是否认同?

那你可以从该房间的过滤器更换频次,以及测过滤之后的空气的质量等手段来评价啊,有点数据好说话。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:58:32 | 显示全部楼层
房间没有排风除尘设施——小型超微粉。每此粉碎15——40分钟,粉碎过程全密闭,无任何粉尘泄露。仅加料和出料时有少量粉尘产生(加料时,粗颗粒加入料斗;出料时,细粉从料斗中倒入不锈钢桶中)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:10:44 | 显示全部楼层
超微粉碎不是连续操作:过程是取下料斗,从设备上取下料斗-向料斗中加料(粗颗粒)-将料斗安装到粉碎机上并锁紧、密闭-设备翻转90°-开机粉碎15~40分钟-停机-设备回转90°-再开机30秒-使细粉落入料斗中-停机-静止30秒(使料斗上空部分细粉沉降)-取下料斗,将细粉倒入不锈钢桶中。除
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:22:30 | 显示全部楼层
恳请大家发言,急于确定方案!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 11:26:56 | 显示全部楼层
我觉得你首先得评估你产尘情况、房间回风口的过滤情况,如果你产尘不大,回风口过滤情况良好,能虑走大量粉尘且不会影响该房间压差,且有生产间隙可以进行回风口清洁的,那我觉得你可以采用回风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 11:33:47 | 显示全部楼层
建议你最好是加装除尘罩,这样检查的时候会比较好,免得人家问你产尘房间你们没有捕沉装置如何保证交叉污染。而且产尘房间最好是全排风,别设置回风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 12:35:34 | 显示全部楼层
吖倪吖赛 发表于 2017-6-12 11:33
建议你最好是加装除尘罩,这样检查的时候会比较好,免得人家问你产尘房间你们没有捕沉装置如何保证交叉污染 ...

非常感谢!我们现在就是纠结是加排风呢,还是采用移动式除尘器——加料/出料时候使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 13:00:57 | 显示全部楼层
直排省事,就不用纠结那么多事了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-12 13:18:19 | 显示全部楼层
产尘间的设计,现在基本都不设回风,都是全直排方式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 15:37:01 | 显示全部楼层
至少在粉碎机处安装一个捕尘器直排
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 08:32:23 | 显示全部楼层
产尘大的房间一般都设直拍排,也应设除尘机,要不然没办法工作
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-14 15:37:14 | 显示全部楼层
谢谢大家!关键是现在已经建好了。产尘很小。就是验收提出了,要整改的。如果加一除尘器可以的话,就好办一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-14 17:35:44 | 显示全部楼层
首先拟增加直排或者除尘罩的目的是什么?主要是保证产尘间的粉尘能够有效去除,那么从楼主的描述来看,产尘量不大,那么只需要增加一个除尘罩放在投料口上方即可!
建议做一个评估,然后对于生产过程的产尘量进行监控,依据该数据,确定是直排还是除尘罩;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 21:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表