蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6454|回复: 11
收起左侧

[设施设备] 纯化水的原水用的锅炉水的软化水,电导率反而偏高?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-2-27 11:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一开始纯化水的原水用的是井水,一级电导率是14.1,二级电导率是4.6。用了锅炉水的软水(钙镁离子降低了),一级电导率是15.6,请各位大侠告知一下原因。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-27 11:39:34 | 显示全部楼层
软水只是钙镁离子低,钠离子高了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-27 13:39:45 | 显示全部楼层
二楼正解,离子交换法,去的钙镁离职,可是置换进钠离子啊。
不过,你那里的二级水的电导率是不是有点高啊?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-27 15:19:39 | 显示全部楼层
概念有些混淆了,软化水不等同于去离子水,它只是降低了水的硬度哦,不能用电导率来衡量它们。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-27 15:28:14 | 显示全部楼层
四楼说的对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-27 18:09:42 | 显示全部楼层
纯化水的原水要求是饮用水,原水先满足饮用水国标要求再说,从头控
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:40:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 宗徽 于 2017-2-28 10:42 编辑
石头968 发表于 2017-2-27 11:39
软水只是钙镁离子低,钠离子高了吧,那这样电导率是不是更高了?

石头老师你说的很对,PH值到了7.6
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-28 11:06:50 | 显示全部楼层
降低硬度和优化电导率不是正比例关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-28 13:01:15 | 显示全部楼层
软化水≠纯化水啊,兄弟
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-4 09:57:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-2-27 11:39
软水只是钙镁离子低,钠离子高了吧

给你点一个赞!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-4 15:52:23 | 显示全部楼层
软水跟纯水循环分配要求不一样 锅炉用软化水除了钙镁离子其他真比不过好一点的地下水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-27 16:51:30 | 显示全部楼层
纯化水的原水用的锅炉水的软化水,电导率反而偏高?

开始纯化水的原水用的是井水,一级电导率是14.1,二级电导率是4.6。用了锅炉水的软水(钙镁离子降低了),一级电导率是15.6,请各位大侠告知一下原因。

需根据实际情况分析。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 22:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表