x
表冷锻存在漏水问题。原本u型管不怎么好排水,积水箱水溢出来,目前通过开洞重新安放一个u型管。原本的那个失效由什么产生,如何解决。还有送风段也存在漏水问题,机箱底部溢出来的。求大佛帮忙
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 15:02:42 | 显示全部楼层
压差的问题。U型管要有15cm的高度差,排水就顺畅了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 15:06:28 | 显示全部楼层
1.先查U型管是不是由于积尘堵塞了。2.查U型管与水盘连接段有没有堵塞。3.查U型管高度差是否设计合理。4.查水盘焊接、螺丝固定处是否漏了。5.不知道你什么加湿方式,也需要查一下。送风段是指的中效后吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 15:09:44 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2016-9-12 15:06
1.先查U型管是不是由于积尘堵塞了。2.查U型管与水盘连接段有没有堵塞。3.查U型管高度差是否设计合理。4.查 ...

嗯。风机后面的送风段。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 15:12:30 | 显示全部楼层
运行一天,关闭进去看看。积水盘没有溢出水的话,就有可能是风将表冷上的冷凝水带过去的!送风段积水
严重吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 15:13:36 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2016-9-12 15:06
1.先查U型管是不是由于积尘堵塞了。2.查U型管与水盘连接段有没有堵塞。3.查U型管高度差是否设计合理。4.查 ...

采用的蒸汽加热加湿
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 15:14:43 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2016-9-12 15:12
运行一天,关闭进去看看。积水盘没有溢出水的话,就有可能是风将表冷上的冷凝水带过去的!送风段积水
严重 ...

积水盘,水已经溢出来了。在机箱。所以在机箱开了一个洞,安放u型管排水。正常是不需要打洞的。原本那个排水不好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 15:16:14 | 显示全部楼层
502724694 发表于 2016-9-12 15:14
积水盘,水已经溢出来了。在机箱。所以在机箱开了一个洞,安放u型管排水。正常是不需要打洞的。原本那个 ...

现在要解决漏水的问题,原本那个u型管如和重新工作顺畅
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 15:19:31 | 显示全部楼层
先打洞,后打胶!!!!yeah!!!空调机房被淹了!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 15:23:23 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2016-9-12 15:19
先打洞,后打胶!!!!yeah!!!空调机房被淹了!!!

红色管子就是打出来的
152322rfedu5ciefuhkfej.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 15:57:22 | 显示全部楼层
目测你的空调机组冷凝水管配小了,小管更容易堵。
表冷段制冷量多大?冷凝水管径要根据制冷量选配。
按说送风段不应该有水出现,送风段前面还有中效,检查一下中效是否也是湿的,以确定送风段的水是不是前面带过来的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 15:57:42 | 显示全部楼层
502724694 发表于 2016-9-12 15:14
积水盘,水已经溢出来了。在机箱。所以在机箱开了一个洞,安放u型管排水。正常是不需要打洞的。原本那个 ...

你那个U型管给机箱加的?不是给积水盘加的啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 16:03:14 | 显示全部楼层
我们也遇到这种情况,积水盘处的排水没有冷凝水产生快,在潮湿天气开空调的时候,水就漏的满地,后面怎么解决的我们没过问,只是要求他们必须解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 16:04:12 | 显示全部楼层
502724694 发表于 2016-9-12 15:23
红色管子就是打出来的

机箱不是存水的,,,你在机箱上加个水弯,还是会漏水的。你先解决旧的U型弯的问题吧。先解决排水,在解决漏水。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-13 11:06:32 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2016-9-12 15:57
你那个U型管给机箱加的?不是给积水盘加的啊?

给机箱的那个
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-13 11:07:02 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2016-9-12 16:04
机箱不是存水的,,,你在机箱上加个水弯,还是会漏水的。你先解决旧的U型弯的问题吧。先解决排水,在解 ...

嗯嗯。双休关闭机器要查看下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-9 09:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表