欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
【原创】药厂净化装修地面材料的最全介绍 【原创】净化风管的最全介绍
净化工程的建造或装修,地面部分是整个工程中最受重视的部分之一,地面材料的选择是非常的重要的,在满足客户对地面所要求之外,设计工程人员还应考虑地面的施工难度和发尘量以及制作成本等;净化工程的地面要具备一定的防滑、抗静电;地面的耐磨性要比较好,可以减小地面的发尘量、可以有效地抵抗酸碱液或者其他带腐蚀性的物质侵蚀,且材料本身不含有害物质及污染物、净化工程地面要做到清洗、维护都方便。 净化工程地面的材料选择有很多种,用户可根据自身的要求及成本选择地面材料。净化工程地板所用到的材料有:基层地面采用树脂砂浆,而面层材料运用环氧树脂制作而成的,净化工程地板制作有嵌铜条水磨石地面,无溶剂环氧自流平地面,粘贴型地板,而粘贴型地板包括:永久性PVC防静电地板,聚氯乙烯软板。洁净车间地坪应选用材质坚硬、整体性好、光滑平整、不开裂,耐磨、耐撞击,不易积聚静电,易清洗消毒、耐腐蚀的材料。地面在使用时开裂和防潮是两个应予以重视的问题,尤其是大面积地面。一楼地面一般需做防水。 (一)地面材料一般要求是:
1.良好的耐磨性能;
2.可以抵抗酸碱液和药液的侵蚀,且材料本身无污染;
3.防滑;
4.抗静电;
5.二次施工简便,地面可无接缝加工;
6清洗、维护方便。
其中地面的耐磨性是主要要求,这也是基于减低地面发尘量的需要。在药品生产过程中,影响药品质量的因素中,工艺占90%,洁净室技术占10%,洁净室技术因素主要指由于设计或使用不当而造成的空气污染,这也是洁净室污染的主要原因,详见下表。
(二)制药厂车间常用的几种地面如下表;
地 面 | | | | 光滑耐磨,不易起尘(需加固化渗透剂),整体性好,可冲洗,防静电,无弹性 | | | 光滑耐磨,不易起尘,整体性好,可冲洗,防静电,无弹性,但工期长,现在很少使用。 | | | 具有水磨石优点,较耐磨而不耐拖拽,基底处理要求高,易卷边剥落 | | | 光滑耐磨,略有弹性,不易起尘,易清洗,施工简易;易产生静电,受紫外灯照射易老化,大面积施工易起鼓,容易修补。 | | | | | | | |
(三)地面发尘量的计算
地面发尘量的多少受材料、使用、环境、工程质量及保养等诸因素制约,较难估算,也极少有实验数据,一般由于它的发尘量近相当于人的发尘量的1/10左右,仅计算人的发尘量。《空气洁净技术原理》(1983.许钟麟)提出相当人员密度的概念,即把各种表面的发尘量折算成人的的相当发尘量,全部表面相当于一定数量的人:设1m2面积的空间中(h=2.5m)单人的发尘量为G粒/min·人,n个人静止时的室内的单位发尘量为:
G=*n = ( 粒/m3·min
式中=n―――真实的人员密度
P―――人数
F―――室内面积 m3
β―――洁净室所有表面相当于一个人静止发尘量时的洁净室面积
通过对水磨石地面的洁净室实测统计,得出β=8,即大约8m2地面的洁净室所有表面的发尘量,相当于一个人静止时的发尘量,即105 粒/min,此时的实测值和计算值相差很小,基本都在理论波动范围之内。
(四)有报导日本药厂以前常用以下三种材料:
1.瓷砖地面,认为耐久,易修补,但不够平滑,缝隙处易受污染;
2.环氧树脂地面,认为平滑但不耐重物搬运,裂缝后不易修补;
3.尿烷树脂(氨基甲酸乙酯)树脂,认为在上面搬运重物仍然是问题,且耐热性差。
(五)地面防止开裂和返潮方法 地面必须防止开裂和返潮,在施工中可采取夯实回填土,加厚地坪、选用优质水泥(水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号),适当配筋(对打大面积厂房而言)等措施来防止地面开裂;为防止地面发潮,施工中则可采取加厚混凝土层和碎石层,湿度高的地方增加防水层(如一毡二油)等措施。有耐酸碱要求的地面,可以用聚氨酯、环氧树脂、过氯乙烯、乙烯、氯化橡胶、氯丁橡胶等涂料。有耐油要求的地面,可用环氧树脂、过氯乙烯、醇酸、硝基等涂料。 (六)水磨石地面的介绍
水磨石地面是一种无弹性地面,具有整体性好、机械强度好、耐磨损、耐重压、防静电、易清洗等特点。但是由于水磨石表面尽管打磨,但是微生物和尘埃粒子有可能躲藏于间隙内,所以在打磨之后还需进行打蜡处理,水磨石一般用于洁净度级别较低(D级洁净区)车间,如:固体制剂车间、原料药(精、烘、包)车间等。但由于水磨石施工难度大,工期长。很多药厂也采用钢化地坪或耐磨地坪代替。 由于水磨石地面缺少弹性,在混凝土基层出现开裂时会传至表面,所以在施工时应加强管理。水磨石的主要结构如图2所示,水磨石的施工过程主要包括:基层处理→找平层施工→固定分格条→抹水磨石面层→磨光→打蜡。 水磨石在施工过程中常见的缺陷和施工控制要点: 2.1 地面空鼓 主要由于水磨石地面层次多,不同时间,不同材料的工艺,处理不妥,都可能影响粘结而发生空鼓,尤其是大面积有裂纹的空鼓会大大影响水磨石的寿命。空鼓主要表现在:面层与基层之间粘结不牢,造成空鼓。 面层与找平层之间粘结不牢,造成空鼓。 产生的原因,主要是基层清理不够,如:灰巴、残碴等附加物,均会影响两层之间的粘结。 由此可见,基层的清理工作必须仔细,是影响粘结的重要因素。 2.2 分隔条断裂 分格条应采用铜条和玻璃条,但是由于玻璃条在重压或热胀冷缩的同时会产生断裂,造成微生物在里面滋长,所以在洁净室内的分隔条一般采用铜条。分隔条的断裂主要原因是分格条的本身高低不一致和面层不平整,所以在安装分格条时应调整好标高,发现差错及时改正。 2.3 打蜡后表面起粉 打蜡的目的是使水磨石地面更光亮、光滑、美观;同时也因表面有一层薄蜡而易于保养与清洁。 打蜡时表面处理不妥会出现起粉的现象,严重影响车间的洁净度。造成起粉的主要原因:面层没有完全干燥;表面的细石粉未打扫干净。为了清除表面的残余水泥砂浆和细石粉,打蜡前可采用10%的草酸溶液,均匀洒到面层,再用油石轻磨一遍,后用水冲洗干净,待地面干燥后,即可进行打蜡。 (七)环氧自流平地面介绍 环氧自流平涂料是以环氧树脂为涂料成膜物,再通过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂、颜料和填料配制成的一种无溶剂型的高性能涂料。环氧自流平涂料的成膜过程是一种化学成膜方法,首先将可溶性的低分子量的环氧树脂涂覆在基材表面后,分子间发生反应而使分子量进一步增加或发生交联而形成坚韧的漆膜。环氧自流平不仅具有水磨石地面的优点,而且更耐腐蚀、耐磨、更易清洁 等优点,能够满足较高洁净级别的要求,所以多用于10000级和100级洁净室。目前被国内外很多制药企业采用和接受,一般用于水针车间、冻干粉针车间和生物制品车间等。环氧自流平涂料的施工已是相对成熟的工艺,它主要有基层检查及处理→涂刷底漆→腻子修补→刮涂面层→打蜡养护→施工验收等工序。 环氧自流平的施工要点及技术控制: 1 基层表面的处理 环氧树脂地坪基础是水泥素地,由于原水泥地上遍布孔隙,而且这些孔隙内含有水分和碱性物质,因此必须在施工前对地面进行预处理,否则环氧树脂地坪容易产生起泡、泛白、开裂、甚至是剥落等现象。 2 施工环境 施工环境对于环氧自流平的质量影响很大,施工环境温度宜在10℃以上,地坪涂装时一般都采用胺类固化剂,而环氧基与胺基反应在10℃以下很缓慢,5℃以下基本不反应。另外底漆表面温度应高于环境露点3℃以上。若此条件达不到,一方面底材表面易结露,造成后道涂膜附着力不佳,另一方面,在涂漆后,漆膜未干前表面易结露有一层水膜,造成表面缺陷。特别是面漆,在此情况下,水气易与漆中的胺类固化剂反应,造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等缺陷,大大降低表面装饰效果,严重时造成返工。 3 面漆的施工 面漆在施工时既要考虑到流平性又要保证填料的均匀性,从理论上讲,面漆的粘度越低或涂层越厚,流平性越好,可以利用适量的溶剂来改善面漆的流平性,但施工过程中面漆的填料就逐渐下降,造成表面硬度不高,耐磨性较差。所以选择合适的固化剂尤为重要,普通固化剂无法全部满足产品的要求,一般采用改性固化剂复配而成,在硬化过程中无游离胺析出。目前,环氧树脂地坪中广泛使用的固化剂是聚酰胺类固化剂和改性脂肪胺固化剂。 4 施工后使用 根据季节的不同,施工后正常使用的时间也不一样: 冬天: 3天可步行,6天可耐轻载,10天正常使用; 春秋天:1天可步行,4天可耐轻载,7天正常使用; 夏天:18小时可步行,2天可耐轻载,5天正常使用。 (八)PVC地板介绍 经过近几年的药厂改造,PVC地板已被接受,净化级别高的车间很多已采用这种地面材料。 并且在环廊等一般区铺设,看上去也很美。 PVC地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材”。是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外,从80年代初开始进入中国市场,至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,比如家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、等各种场所。“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。 ⑴从结构上分主要有多层复合型和同质透心型及半同质体型3种。所谓多层复合型PVC地板就是说它是有多层结构的,一般是由4~5层结构叠压而成,一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。所谓同质透心型PVC地板就是说它是上下同质透心的,即从面到底,从上到下,都是同一种花色。 ⑵从形态上分为卷材地板和片材地板2种;所谓卷材地板就是质地较为柔软的一卷一卷的地板,一般其宽度有1.5米、2米等,每卷长度有20米,总厚度有1.6mm-3.2mm(仅限商用地板,运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等)。 生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源,它早已大量的使用在人们的日常生活中,比如非食品级包装袋、垃圾袋、建筑饰面板等。其中石塑地板(片材)主要成分是天然石粉,经国家权威部门检测不含任何放射性元素,更是绿色环保的新型地面装饰材料。任何合格的PVC地板都需要经过IS09000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证。 耐腐蚀性:耐酒精、丙酮、HCL、NAOH水溶液、汽油和一般洗涤剂。 ·耐磨性:磨耗量<0.028g/cm*cm (GB4085-83) ·防静电性能:系统电阻10KΩ—1MΩ(导静电型IEC1340-4-1995)系统电阻1MΩ—1KMΩ(防静电型IEC1340-4-1995) ·起电电压:<100V(SJ/T10664-1996) ·燃烧性能:<10秒(GB4609-84FV-0) ·衰减时间:<2秒(GJB2605-1996 5KV-0.5KV) ·产品规格:600*600*(1.0-3.0)(mm)施工采用防静电胶将PVC地板块直接粘贴在地面上。 护理注意事项 ⒈ 应及时清除地面的各种污物。 ⒉ 绝对禁止将地板浸泡在明水中,尽管有些地面采用防水胶隔断水源(如地漏、水房等处),但是长时间的被水浸泡,会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。 ⒊ 对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期,增加高强面蜡的上蜡遍数。 ⒋ 绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具(如钢丝球、百洁布等),防止尖锐物体碰撞弹性地坪。 ⒌ 强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫,以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。 施工操作工艺 基层处理——自流平施工 预铺——pvc安装 ——接缝焊接——清理现场。 (九)水泥自流平垫层工艺
●施工工具及材料准备: 1.施工工具准备: 根据工程面积大小状况,预先准备好需要使用的施工机具,如灰浆机、砂浆输送泵、刮尺(铝合金型材制成)、针辊筒、钉鞋,以及准备清理基层用工具(钢丝刷、铲刀、扫帚等)等。 2.材料准备及检查: 材料准备: 根据设计选定的颜色、工艺要求,结合实际面积与材料单耗和损耗计算备料;并根据该要求定货、进货。材料检查:检验进场砂浆的色泽、品牌、数量、质量复验报告,符合标准规定后备用。 3.水泥基自流平砂浆施工条件: 施工时及施工后一周室内温度应控制在10-28℃。 施工时要避免风吹,因此要关闭门窗,避免水分蒸发损失快而导致硬化过程中产生裂纹。 基层地面的混凝土要有一定的强度(抗拉拔强度至少1.5MPa) 基层地面如果是新浇筑的确良混凝土,其收缩必须已经完成,否则基层混凝土开裂会导致自流平砂浆开裂。 施工时不得停水、停电,不得间继性施工。 ●基层处理: 根据现场原有混凝土基层条件的不同,采取不同的处理方法,使之达到表面坚硬、清洁。基层表面的裂缝要剔凿成“V”形槽,并用自流平砂浆修补平整;大的凹坑、孔洞可用自流平砂浆修补平整。混凝土基层表面的水泥浮浆用钢丝刷清除;起砂严重的地面,要把起砂表面一层全部打磨掉。基层混凝土强度低会导致自流平材料和基层混凝土之间的粘结强度降低,可能造成自流平地面成品形成裂纹和起壳现象;如果平整度不好,则会影响自流平地坪的厚度。 ●界面剂的涂刷: 界面剂涂刷两道,两道的涂刷顺序互相垂直,以防漏涂,并保证涂刷效果。涂刷第二遍界面剂时,一定要等到第一遍界面剂干燥,形成透明的膜层。 施工前,需要根据作业面宽度及现场条件设置施工缝。施工作业面宽度一般不要超过6~8m。施工段可以采用泡沫胶条分隔,粘贴泡沫橡胶条前应放线定位。 ●搅拌施工: 施工时,按照给定的加水量称量每袋自流平粉所需要的清水,将自流平干粉料缓慢倒入盛有清水的搅拌桶中,一边加粉料一边用搅拌器搅拌,粉料不要一次加完。加完粉料并搅拌均匀后,静置3~5min后即可使用,注意搅拌均匀的料浆中不能有料团。自流平砂浆调拌时应注意用水量不要过量,以免造成强度降低。 把搅拌好的浆料均匀倒入施工区域,浆料倾倒时一定要注意每一次倾倒的浆料都要倾倒到上一次的浆料上边,不能和上一次倾倒的浆料有间隙。用专用工具稍加铺摊至要求厚度,再用消泡辊筒反复滚平。 ●成品养护: 施工作业前要关闭窗户,施工作业完成后将所有的门关闭。施工完成24h内注意保湿养护,避免振动或刮伤。 ●伸缩缝处理: 在自流平地面施工结束24h后,可以用切割机在基层混凝土结构的伸缩缝处切割出3㎜宽的伸缩缝,将切割好的伸缩缝清理干净,用弹性密封胶密封填充。 ●施工环境的保护: 在水泥基自流平砂浆施工过程中,很容易污染施工现场周边的墙面,最好在踢脚板上粘贴5~7㎝宽的美纹纸,在地坪施工完后,再将多余的美纹纸去除。 总结 地面是制药厂洁净维护结构中最受重视的部分之一,在其地面材料的选型中,除了满足地面的共同要求外,亦应考虑地面的发尘量和施工难易程度以及成本等。地面在使用过程中,既要满足洁净室内的工艺要求,又能长久耐用,这于地面材料的选型和施工过程中的质量监控有直接关系。目前国内没有一种理想的地面材料能满足所有要求,医药企业应综合考虑GMP要求、工艺特殊性、材料的使用寿命、施工简便与否、价格、来源、施工技术水平等因素,根据材料的性能不同作出合理的选择、施工和使用。比如常用的pvc和环氧树脂,pvc是方便又防酸碱,但是要是生产厂房的话,较环氧树脂比起来抗磨度和抗划伤性都差很多,而且很容易有车轮印,带铜网环氧树脂也可以防静电,关键是看怎么用,建议比较费地面的还是用环氧树脂,要是对耐磨要求不高可以用pvc。
|