蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 18460|回复: 26
收起左侧

[工程设计] 请教,洁净区安全门采用什么形式的门,有人说必须使用钢制平开门,是这样吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-6-23 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题。以前车间的洁净区内的安全门是钢化玻璃的安全门,并配备消防锤。现在有人说必须采用钢制平开门,消防规范规定的。但是从洁净角度来看,平开门误打开时,洁净区直接对外界了,这个是不允许的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 16:44:28 | 显示全部楼层
是的,落地钢化玻璃门配消防锤已经不适用于消防规定了;要求用的钢制平开门带玻璃窗配消防锤,单向推杆疏散逃生用,主要是洁净区密封性比较受挑战,能感受到门隙漏风。打同色玻璃胶在缝隙处,然后用刀片割缝确保门可以正常打开。
关于误开启的管理,我们采用贴 纸封条的形式,也在门上贴“仅限紧急疏散情况使用”的警示标语。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-22 16:38:33 | 显示全部楼层
现行消防规范中,不再承认安全门的设计了。必须设置平开钢制防火门。至于消防规范与GMP的冲突,只好是谁来检查,换能通过审查的门了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-23 15:26:05 | 显示全部楼层
之前的都是钢化玻璃,现在的不知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:14:35 | 显示全部楼层
实在不行只能再做个缓冲间了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:23:47 | 显示全部楼层
没见过硬性规定的文件,我们现也是钢化玻璃配消防锤。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-23 16:24:52 | 显示全部楼层
我们现在是钢化玻璃配消防锤
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:44:07 | 显示全部楼层
钢制平开门,设置开门报警,自动记录开门时间,以防误开。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:51:59 | 显示全部楼层
没注意相关规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 17:00:02 | 显示全部楼层
afu 发表于 2016-6-23 16:44
钢制平开门,设置开门报警,自动记录开门时间,以防误开。

你前面的功能是怎么防止误开的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 17:22:37 | 显示全部楼层
钢制平开门在洁净区这块适用吗?如果再设置缓冲间,那还不如直接从人流通道或物流通道逃生出来。设置玻璃安全门本来就是为了能够尽快找到安全出口便于逃生,但是如果一旦换成钢制平开门,不知道还容不容易找到安全门在那个位置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 18:32:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-24 09:15:21 | 显示全部楼层
做成单向开门,里面设置门锁,可以防止误开启,不过钢化玻璃门应该没问题把
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 14:21:46 | 显示全部楼层
常用的是单向钢制洁净门,里面设置RRD推杆锁。GMP验收时可换成钢化玻璃门,消防验收时换成钢制洁净门,这两个规范有冲突
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-29 18:53:05 | 显示全部楼层
jaby520 发表于 2016-6-23 16:14
实在不行只能再做个缓冲间了

安全门应该直接通向室外或者疏散通道,你还想做缓冲
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-2 20:37:40 | 显示全部楼层
就玻璃门就行,没有挑这个麻烦的吧

点评

现在有要求的  详情 回复 发表于 2019-3-2 21:01
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-3-2 21:01:40 | 显示全部楼层
潤澤先生 发表于 2019-3-2 20:37
就玻璃门就行,没有挑这个麻烦的吧

现在有要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-9 18:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
有要求,只有用大压差来保证:25pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 09:31:10 | 显示全部楼层
就一般的落地白玻就可以了,重在容易逃生
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-22 16:55:41 | 显示全部楼层
玻璃门不允许了,必须平开门,我们现在新建车间全这样的,玻璃门发生火灾不易逃生,平开门一碰到锁杆就可以开了,闭着眼都能开,
网上买点透明胶纸纸贴在门上就Ok了,防开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-15 20:37:58 | 显示全部楼层

我们公司也是新建的车间,洁净区部分是玻璃门的,一般区环廊对外的是平开门,没有提出问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 01:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表