[工程设计与设备选型] 洁净区的安全门的设计要求。

[复制链接]
药生
发表于 2016-5-18 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在洁净区留有安全门,这个安全门设计有什么样的要求?这个门的开关是要很容易打开?(感觉如果在里边操作人员碰到或者误操作,如果打开了怎么办?)过去在别的企业见过留的安全门就是留了一个玻璃门,没有可以开关,边上挂有一个敲击锤。究竟是要容易打开,还是采用敲击的是正确?@大呆子 @愚公想改行 @石头968 @意林枫
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-18 11:14:05 | 显示全部楼层
直接装一扇玻璃,目前消防部门不认可。
一定要是符合消防规范的经过消防认证的安全门。
一种是即推即开式,一种是可简单快速击破的安全玻璃门。
这方面,消防和洁净产生矛盾时,我们也没更好的办法。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 11:05:10 | 显示全部楼层
现在有的玻璃安全门,直接在某个角装了一个东西,直接一按,玻璃就碎了。不用再拿个锤子敲。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:19:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-18 11:14
直接装一扇玻璃,目前消防部门不认可。
一定要是符合消防规范的经过消防认证的安全门。
一种是即推即开式 ...

我们公司新建的一个洁净区,就是采用这个即推即开式,我感觉太容易打开,人一碰开关就可以打开,这样的话,如果出现误操作,不是破坏了整个洁净区的系统吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:21:52 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2016-5-18 11:05
现在有的玻璃安全门,直接在某个角装了一个东西,直接一按,玻璃就碎了。不用再拿个锤子敲。

即推即开式可以吗?就是太容易打开了,我都有点怕某一天,在里边的操作人员会碰到或误操作就打开了,这后果就难说了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 11:57:14 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2016-5-18 11:21
即推即开式可以吗?就是太容易打开了,我都有点怕某一天,在里边的操作人员会碰到或误操作就打开了,这后 ...

按按钮,破碎。

要是这么担心的话,你家的安全应急按钮咋安装的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 12:00:01 | 显示全部楼层
安全门的紧急情况下安全出口,好像都是玻璃吧,写着安全门几个红字。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:08:46 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2016-5-18 11:57
按按钮,破碎。

要是这么担心的话,你家的安全应急按钮咋安装的?

按按钮就破碎,我们沒有这样的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:09:23 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-18 12:00
安全门的紧急情况下安全出口,好像都是玻璃吧,写着安全门几个红字。

我是想问打开方式
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 12:12:59 | 显示全部楼层

敲碎玻璃出去,平常不能开,即使内部搞清洁说明的。
除了内部改造装修和紧急情况打碎外。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:14:52 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-18 12:12
敲碎玻璃出去,平常不能开,即使内部搞清洁说明的。
除了内部改造装修和紧急情况打碎外。

石头哥说这样不行,不符合消防要求
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 12:17:46 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2016-5-18 12:14
石头哥说这样不行,不符合消防要求

放P。玻璃可以是防爆玻璃,用红色字打好贴上去。别人的洁净区就是这么干的,怎么不可以啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-18 12:20:40 | 显示全部楼层
我们这边是玻璃门,在玻璃门的外面是一个可以开启的防火门。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-18 12:25:29 | 显示全部楼层
即推即开式是为了以后车间改造或者其他大设备搬移,按钮开关在加一层,防止人员误开,即推即开式密封性好?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-18 14:33:06 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-18 12:17
放P。玻璃可以是防爆玻璃,用红色字打好贴上去。别人的洁净区就是这么干的,怎么不可以啊

他们车间的防火等级肯定是A,所以玻璃门是不可以的,一般玻璃安全门的车间厂房都是防火等级为B的,做什么A级防火建筑啊,自己给自己找麻烦。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-18 14:52:47 | 显示全部楼层
steven527 发表于 2016-5-18 14:33
他们车间的防火等级肯定是A,所以玻璃门是不可以的,一般玻璃安全门的车间厂房都是防火等级为B的,做什么 ...

哦,还有这个说法,我还真不知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-18 15:45:33 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-18 14:52
哦,还有这个说法,我还真不知道

我们单位就是这样,我当时问为什么不弄玻璃门,说不允许,再一问说是A级防火,我去,有毛病啊,药厂弄什么A级防火。弄了,你洁净区成大问题了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-18 16:01:31 | 显示全部楼层
这个问题还真得不曾关注过.不过,我想应该有一个“安全通道消防通道安全技术标准”之类的东西吧?我印象中有。但当其与洁净区要求发生冲突时,真得是不太好处理。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-18 16:18:20 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2016-5-18 11:19
我们公司新建的一个洁净区,就是采用这个即推即开式,我感觉太容易打开,人一碰开关就可以打开,这样的话 ...

设警示标识啊,任何人不得靠近
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-18 16:55:20 | 显示全部楼层
我经历了几个车间,个人感觉钢化玻璃安全门无论从经济性、还是实用性角度都优于净化安全门,太容易造成误操作,而且密封不好 有漏风现象
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 23:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表