如题,最近看ISO14644 2015,其中有个例子,看了半天都没看明白,详细见图
表中的平均浓度判定是符合,但是下面的描述中又说不符合。
2016-06-22_085243.jpg
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:41:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 glm1024 于 2016-6-22 10:43 编辑

多谢各位,是我看错了。。。。。我愣是把does meet 看成了 does not meet...............


此贴关闭
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-22 09:16:33 | 显示全部楼层
蓝色阴影部分大意:并不是每个采样点的结果都符合表1限度,但是各点结果的平均值符合表1限度。
结论是 粒子浓度的洁净度是符合相应ISO级别的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-22 09:24:21 | 显示全部楼层
这个你没有充分理解他的意思,这段的意思是,第四个点第三次测试的结果,折合到每立方米的浓度是超出了可接受标准的。但是,三次测试的平均值折合后的浓度是符合要求的,所以按照平均值计算的话,结果符合要求

这个要理解整个段落表达的意思,切不可摘出其中一两句单独看

点评

尼玛,我看错了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-22 09:59:19 | 显示全部楼层
在取样点4,第三次取样量浓度1,222,507没达到ISO等级7.5的粒子计数标准(最多1,110,000)。每次单独取样量浓度不满足表格E.1规定的限值。然而,每个取样点的平均粒子浓度满足表格E.1规定的限值。因此,该洁净室以粒子浓度划分的空气洁净度符合要求的ISO等级。
理解吗?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:39:35 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-6-22 09:24
这个你没有充分理解他的意思,这段的意思是,第四个点第三次测试的结果,折合到每立方米的浓度是超出了可接 ...

尼玛,我看错了。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-25 18:17:34 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 14:58:34 | 显示全部楼层
若是执行2015的话,那么每个采样点的数量应该采样几次啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表