发表于 2015-11-23 13:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前生产车间的空调系统在不生产时对空调系统进行降频运行。只要保持房间对一般区有正压就可以了,然后生产前转换到正常的频率。但后来有一些说法,就是空调在任何时候都需要按生产条件进行运行,不能降低频率,因为没有办法保证各洁净级别。但最近又有许多人说这样做可能有些不现实,很多企业都做不到,应该实事求是,只是在降频运行时做一些验证工作就可以了。不知道那种说法正确。
单选投票, 共有 1248 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 13:27:16 | 显示全部楼层
生产车间的空调系统在不生产时对空调系统进行降频运行就可以了.

点评

但是验证应该不好做吧,而且验证的项目与正常生产运行的项目是不是也有所不同?  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 13:37:14 | 显示全部楼层
比较同意单独考虑,级别高的降频风险过大,级别低的可以降频

点评

也是存在一个疑问,降频的验证如果做才好?  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:46
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:45:49 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-11-23 13:27
生产车间的空调系统在不生产时对空调系统进行降频运行就可以了.

但是验证应该不好做吧,而且验证的项目与正常生产运行的项目是不是也有所不同?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:46:38 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-11-23 13:37
比较同意单独考虑,级别高的降频风险过大,级别低的可以降频

也是存在一个疑问,降频的验证如果做才好?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 15:01:53 | 显示全部楼层
现在还有人提降频么?之前不是差不多都一致决定该停就停,生产之前重新清洁消毒测环境就OK?

点评

夜间停产或短期停产,还是有这样的问题。如果是长期停产就停了。之前也是听说不能变,但是应该是很多人面对现实了,思想上有了改变。  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 15:09:10 | 显示全部楼层
砖家们把企业弄的都不知道如何工作了!!!

点评

有些事可能也是想当然了。真的能所有企业都能做到这种要求么,又说不让作假,又要合情合理,不是那么容易的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:38
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:37:12 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-11-23 15:01
现在还有人提降频么?之前不是差不多都一致决定该停就停,生产之前重新清洁消毒测环境就OK?

夜间停产或短期停产,还是有这样的问题。如果是长期停产就停了。之前也是听说不能变,但是应该是很多人面对现实了,思想上有了改变。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:38:47 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2015-11-23 15:09
砖家们把企业弄的都不知道如何工作了!!!

有些事可能也是想当然了。真的能所有企业都能做到这种要求么,又说不让作假,又要合情合理,不是那么容易的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 15:43:27 | 显示全部楼层
换低频之后压差会不会受影响?个别房间是否会倒灌?

点评

这个没做过,还不是很清楚。估计也只能在级别同区域保持相应的压差梯度吧,要保证原来每个房间之间的压差梯度估计做不到。  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:04
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:04:03 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2015-11-23 15:43
换低频之后压差会不会受影响?个别房间是否会倒灌?

这个没做过,还不是很清楚。估计也只能在级别同区域保持相应的压差梯度吧,要保证原来每个房间之间的压差梯度估计做不到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 16:15:10 | 显示全部楼层
这个没做过,还不是很清楚。估计也只能在级别同区域保持相应的压差梯度吧,要保证原来每个房间之间的压差梯度估计做不到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-23 16:16:13 | 显示全部楼层
果然是选2、3的多。实际中大家可能更偏向于3来操作

点评

方向明确,但是方法不明确。还是不知道验证的方法和程度。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:23
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:23:10 | 显示全部楼层
hs50731001 发表于 2015-11-23 16:16
果然是选2、3的多。实际中大家可能更偏向于3来操作

方向明确,但是方法不明确。还是不知道验证的方法和程度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 14:00:45 | 显示全部楼层
一直开着不用电啊,反正生产前都有大清场,能搞干净符合生产要求就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 14:31:20 | 显示全部楼层
降频运行没有问题,我们现在就是这样做的。降频后控制不同区域压差梯度(我们有在线压差自动监测系统),对非洁净区压差大于10Pa。监测洁净区微生物和粒子,分析变化趋势没有异常

点评

问一下,你们洁净区对非洁净区是大于10pa,那么你们B级对C级是如何做的,C级对D级呢?另外B级区原来有压差梯度的各个房间之间还有压差梯度么,保持多少数值?  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:05
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:05:53 | 显示全部楼层
liliang810804 发表于 2015-11-24 14:31
降频运行没有问题,我们现在就是这样做的。降频后控制不同区域压差梯度(我们有在线压差自动监测系统),对 ...

问一下,你们洁净区对非洁净区是大于10pa,那么你们B级对C级是如何做的,C级对D级呢?另外B级区原来有压差梯度的各个房间之间还有压差梯度么,保持多少数值?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 10:02:02 | 显示全部楼层
对相同级别的区域可以降频使用
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 21:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
降萍运行的话,相邻房间的压差还能保证吗?固体制剂好多房间是有直排的

点评

保证不了,降频的时候直排是要关的,洁净区整体对一般区保持正压就行了,我们都是这么做的。  发表于 2016-11-24 13:29
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 21:35:53 | 显示全部楼层
我也觉得,根据产品不同,选择,口服药应该可以低频运转,开值班风机就行吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-20 12:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表