蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2668|回复: 4
收起左侧

[其他] 确保URS和DQ的实用有效

[复制链接]
药士
发表于 2015-9-26 20:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
确保URS和DQ的实用有效(来自弗戈制药网http://pharm.vogel.com.cn/2013/0521/paper_48824.html
作者:刘禹 文章来源:Kaufman Flynn Consulting Services,LLC

本文将以一个洁净室改造为例阐述需求管理工具URS(User Requirement Specification,用户规格需求)和DQ(Design Qualification,设计确认),演示从URS到DQ的流程和工作方法.
本文将以一个洁净室改造为例阐述需求管理工具URS(User Requirement Specification,用户规格需求)和DQ(Design Qualification,设计确认),演示从URS到DQ的流程和工作方法。
严重的厂房设备问题,大多数来自设计阶段。笔者在实际工作中不止一次在企业中看见甚至连供应商也对之痛恨不已的设备和厂房。如果去找原因的话,通常会看到这样一种情况:公司将设计工作(或者与设计单位的沟通)完全委托给一个人负责,而没有一个需求管理的流程和制度(或者惯例),因此,设计得好坏与否,完全取决于个人能力。设备厂房往往涉及各方面的利益,牵一发而动全身,如果需求管理没有做好,关键需求在计划和设计阶段没有被发现和协调,那么会导致建造/安装阶段被迫不断变更、不断返工,到最后将可能面目全非。
需求管理的主要手段是URS和DQ。URS是厂房设备整个生命周期中所有相关部门的需求汇总;DQ的目的是审核设计方案是否以及如何能够最大程度地满足需求(即URS)。本文将以一个洁净室改造为例,演示从URS到DQ的流程和工作方法,以及如何确保URS和DQ的实用有效。


URS的编制
编写URS之前,首先确定受到该洁净室改造影响的部门或组织,即洁净室生命周期内的所有相关部门。例如:
洁净室采购和建造阶段:工程部,协调承包商的安装工作;采购部,确保采购过程需要符合公司政策,预算不能对公司的现金流造成较大压力;质量部,洁净室改造的变更控制,并且评估是否需要申报法规当局;生产部,根据生产计划建议改造时间;研发部,根据产品开发计划建议改造时间。
洁净室验证阶段:验证组,负责洁净室的验证。
洁净室日常使用和维护阶段:生产部,使用车间生产产品;研发部,使用车间进行中试研究;工程部,洁净室的预防性维护。


URS的形式
应当记录需求的依据。这样其他人才能审核该需求是否合理,也有利于供应商理解公司需求。项目变更的时候,也可以评估这些依据是否仍然有效,进而评估是否需要修订URS。
应当记录各个需求的来源部门。如果对某个需求进行变更,应当获得该需求来源部门的审核和同意。


URS编制过程的管理
在对URS编制过程的管理方面,组织URS编制的人员在企业内部应当有一定影响力。有些需求隐藏在公司惯例当中,或者有些部门或人员存在隐藏的需求,需要需求管理组织人去沟通和发现。需求管理组织人发挥个人能力和影响力,鼓励各个相关部门从一开始就将本部门的需求明确化,并积极参与沟通,以增加需求管理过程的效率,减少时间成本和以后返工的可能性。因此,需求管理应当首先管理产生需求的部门,需求管理组织人最好是项目的负责人
其次,管理层应当在URS批准和重大变更时,审核URS是否能确保目标的实现,必要时出面协调重大的需求矛盾URS是需求汇总过程的结果记录。URS本质上是各个部门之间签订的一份合同,各个部门签字后,代表他们对于洁净室改造需求的合意,或者说是各部门利益妥协的结果。由于各个部门之间的需求(利益)可能相互矛盾,或者某些需求明显不现实,因此URS成文之前,需要经过部门之间的协调。比如在上述洁净室改造的例子中,采购经理给出的预算是50万,而满足生产部和研发部需求的设计最低需要70万,是增加预算还是减少设计要求,只能由管理层根据企业长期利益来协调。
最后,URS是一个动态文件,所以应当持续审核URS的有效性。厂房设备从设计到交付,需要较长时间,由于外部环境(例如法规/商业环境)或者内部环境(例如预算)的变化,可能需求会发生变更。


设计确认(DQ)的操作
公司在编制好初版URS后,可能从几个候选供应商处获得报价和技术方案。为节省评估成本,通常在选定最后供应商后才进行DQ有可能根据DQ结果,需要修订URS,这种情况并不少见。DQ也是一个动态文件,在URS或者设计方案发生变更时,需要及时更新DQ


审核设计是否能够满足需求
应当模拟实际生产中各种可能的静态和动态情况。设计人员不是神仙,可以预测到实际生产中的各种情况;设备厂家也往往提供各种配置,企业需要选择最适合企业实际情况的配置。厂房设备生命周期内的所有使用部门,最好都参与DQ
不仅仅要评估设计的可行性,还要评估设计的局限性。这里的局限性不是指设计缺陷,而是说由于技术局限性、经济局限性、部门之间利益协调等因素,在设计上的妥协。这种妥协往往造成实际使用过程中的局限性和风险。DQ需要发现这些局限性和风险,并计划如何控制这些局限性和风险。


审核设计如何能够满足需求
尽可能推导出实现设计目的的前提条件。从本文的例子可以看出,DQ并不是简单回答一个“是”或者“否”的问题。每一个“是”事实上都是在一定条件下的“是”。DQ需要发现这些前提条件(例如安装过程需要特种设备、使用中需要较大启动电流,等等),并在后面的工作中,采取措施确保这些条件得以实现。
DQ应当能为PQ的设计提供指导。URS指出了PQ的可接受标准,DQ则规定了PQ的范围,即需要确认和挑战的功能


做好需求管理的基础
需求管理自古就有,并非GMP的独特要求。做得好和做得差的企业的主要区别在于:做得差的企业是自发地在做需求管理,主要依靠个人能力;做得好的企业是自觉地在做需求管理,主动建立流程,应用各种工具,并有针对性地培养人员。笔者将做好需求管理(URS和DQ)的基础归纳如下:
首先,企业不应当只把URS和DQ当作取悦客户和法规当局的工具。URS和DQ做得好不好,与企业做过多少URS和DQ没有直接关系,而是取决于如何做。有的企业每个设备都做URS和DQ,但是这些文件对于工作没有指导价值,其存在的唯一意义是供审计时使用。而另外一些企业,管理层足够重视,在合理的指导下,第一次就做出实用有效的URS和DQ。
第二,管理层应当重视需求管理,并选择有影响力的需求管理组织人。如此重要的需求管理工作,应当有管理层的参与;正如约瑟夫·朱兰所说的,80%的质量问题需要管理层的参与才能解决。因此,第一步应由管理层出面,建立需求管理的流程;第二步是为每个重大厂房设备采购项目任命合适的需求管理组织人。把握好这两个基点,再应用合理的方法,例如质量功能展开[1]、思维导图[2]、项目管理方法[3,4]等,企业就会获得做好URS和DQ的保证。
最后,管理层应当定期审核需求管理流程的表现需求管理(URS和DQ)既然是管理方法,那就应该是可反复使用和可验证的。管理层审核的重点可以包括:按照该需求管理流程,在不同的项目中委任不同的需求管理组织人,最后项目是否都达到预期目标;需求管理流程执行过程中,重大偏差和重大变更的原因分析。
参考文献:
[1] Frank M. Gryna著.何桢译.质量策划与分析[M].第4版.北京:中国人民大学出版社,2005: 311 - 317.
[2] Tony Buzan,Barry Buzan著.叶刚译.思维导图[M].北京:中信出版社,2009。
[3] (美)项目管理协会著.王勇,张斌译.项目管理知识体系指南(PMBOK指南)[M].第4版.北京:电子工业出版社,2009。
[4] Project Management Institute.A Guide to the Project Management Body of Knowledge[M]. Fourth Edition.Project Management Institute, 2008。



DQ节选:空调系统的组成
需求1:洁净室的两个生产区域分别由独立的空调系统控制。两个生产区域的温度和/或湿度控制不同时,应当相互不影响对方区域内产品暴露房间的温度和/或湿度。
【依据:两个生产区域可能同一时间生产对温度、湿度要求不同的品种。】
需求来源部门:生产部
需求1的DQ
在静态条件下,设计方案应当可以满足需求。该设计方案对于重要前提条件和其实现方式的陈述见设计方案第五部分。这些前提条件都可以满足,并且实现方式具有可行性,审核未发现问题。
在动态条件下,需要评估不同区域存在最大温度/湿度差异时,允许的开关门时间,并写入SOP。该评估在DQ中无法进行,建议在PQ中完成。同时,考虑到该需求的关键性,建议在两个区域的缓冲间处安装报警器,如果开门时间超过设定值,应发出声光报警,提醒操作人员关门。
需求2:走廊风压应当比房间高。
【依据:生产过程产尘。采用“洁净走廊”的设计理念,将污染限制在各自房间以内。】
需求来源部门:生产部
需求2的DQ
在静态条件下,设计方案应当可以满足需求。该设计方案对于重要前提条件和其实现方式的陈述见设计方案第四部分。这些前提条件都可以满足,并且实现方式具有可行性,审核未发现问题。
在动态条件下,需要评估允许的开关门时间,并写入SOP;同时需要评估,在多个房间开门的情况下,其它房间的压差分配是否受到影响。该评估在DQ中无法进行,建议在PQ中完成。
需求3:制粒间有粉尘直排装置。该装置运行与否,应当不破坏洁净室的完整性,也不影响洁净室的产品保护功能。
【依据:直排装置可能影响房间风压。】
需求来源部门:生产部,质量部
需求3的DQ
设计方案同时考虑静态(直排装置关闭)和动态(直排装置开启)的情况,应当可以满足需求。该设计方案对于重要前提条件和其实现方式的陈述见设计方案第三部分。这些前提条件都可以满足,并且实现方式具有可行性,审核未发现问题。
PQ中应当进行静态和动态的确认


本帖被以下淘专辑推荐:

  • · urs|主题: 274, 订阅: 11
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-26 22:01:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-27 09:32:59 | 显示全部楼层
难度大,归根结底都是钱的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-27 15:59:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 08:46:54 | 显示全部楼层
学习了            
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 20:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表