公司的空压机这两天出了问题,领导居然让我查资料找出问题点,我又不是设备管理的,对这些机器一窍不通,
症状就是,空压机产生出来的压缩空气伴随着水珠,灌装产品是局有水珠喷出,请教是哪里出问题了呢?空压机的过滤器能把空气中的菌过滤掉吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 16:13:33 | 显示全部楼层
这个?你们领导是干什么的?你又是干什么的?(岗位)。压缩空气有水珠?一般情况是冷干机有故障。另一个,管道可能存在积水。如果您的产品是空压机出来的直接去灌装,我就什么都不说了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:26:46 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2015-7-3 16:13
这个?你们领导是干什么的?你又是干什么的?(岗位)。压缩空气有水珠?一般情况是冷干机有故障。另一个, ...

我就是一个小小的质管员。厂家给的建议是买个干燥机安上,想想没有干燥机的时候那水珠水汽是怎么过滤排出去的?

点评

直接出了空压机就使用?请问您这是个搞什么的公司?  发表于 2015-7-3 16:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 16:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 百万个为什么 于 2015-7-3 16:32 编辑

简单的说,空压气管有水是比较正常,尤其是冷热天气最为严重。一般空压设备有除水、除油、除异物异味,这些网上大同小异,可以自己查阅。

气体经管道、分支进入车间。应在容易维护的位置,安装棉花过滤器“棉花压死的过滤筒而已”。该结构去除较长管道长期积累的油水,效果明显。

在终端使用点,安装PTFE等材质的0.22μm空气滤芯,可达到药品使用级别(微生物、微粒、油水)。

如果这样的条件下,水分还是很多。可以检查下棉花过滤器到使用点的这段气管是否与冷热工艺管道有所接触或接近,导致冷凝水增加。进行保温层包裹就可以了。

如果还有水,还是很多,可以在这段气管最低点安装排气阀,使用前进行排气去水。

如果这样还有水,哥们,你们的气管跟水管串了吧。。。。。

请待我问候你们领导,你们领导水平肯定一流
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:39:47 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2015-7-3 16:30
简单的说,空压气管有水是比较正常,尤其是冷热天气最为严重。一般空压设备有除水、除油、除异物异味,这些 ...

谢谢大侠,我们领导每天都有人去“问候”的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 16:51:12 | 显示全部楼层
1.油水分离器
2.干燥过滤器
3员工操作放水阀
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 16:52:09 | 显示全部楼层
月缘思琉璃 发表于 2015-7-3 16:51
1.油水分离器
2.干燥过滤器
3员工操作放水阀

补充:冷干机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 16:56:31 | 显示全部楼层
狮子鱼11 发表于 2015-7-3 16:39
谢谢大侠,我们领导每天都有人去“问候”的

冷热季节,你生产前排气,看看水分情况。如果目检看不见,说明不多。
产品对水分要求严格的,采用仪器来测,如水分测试管,我这边用阿尔法测试,德国的。几万块。

如果目检看的见水,你先开大排水看看。后面应该就没有了。如果还有,再按我的方法查下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-3 17:02:02 | 显示全部楼层
月缘思琉璃 发表于 2015-7-3 16:52
补充:冷干机

我问了一下,居然没有冷干机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 17:08:48 | 显示全部楼层
系统有没有吸附式干燥机或者冷干机嘛。如果有吸附式干燥机,那就是干燥机失效了。有冷干机的话,考虑最近天气,如果很潮湿,出水还是很正常的,那么你们就还是要加吸附式干燥机了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-3 17:09:48 | 显示全部楼层
海没我蓝 发表于 2015-7-3 17:08
系统有没有吸附式干燥机或者冷干机嘛。如果有吸附式干燥机,那就是干燥机失效了。有冷干机的话,考虑最近天 ...

问了,没有,所以厂家也是建议买干燥机的。

点评

买个吸干机嘛,冷干机的压力露点就只能达到2~3℃,好多湿度要求高的达不到要求的。  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 17:13:15 | 显示全部楼层
狮子鱼11 发表于 2015-7-3 17:09
问了,没有,所以厂家也是建议买干燥机的。

买个吸干机嘛,冷干机的压力露点就只能达到2~3℃,好多湿度要求高的达不到要求的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 17:34:16 | 显示全部楼层
储气罐2个小时排一下水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 18:10:22 | 显示全部楼层
加吸附干燥机,冷干机已是落后的技术
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 21:02:54 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2015-7-3 16:30
简单的说,空压气管有水是比较正常,尤其是冷热天气最为严重。一般空压设备有除水、除油、除异物异味,这些 ...

回答深刻!QA管这事,新闻。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-4 08:19:24 | 显示全部楼层
安装冷冻干燥机,解决空压水分问题,同时做好确认。空压机自带的滤芯是无法除菌的,使用点应安装除菌过滤器
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 08:38:36 | 显示全部楼层
狮子鱼11 发表于 2015-7-3 17:02
我问了一下,居然没有冷干机

微热吸附干燥也可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-4 08:47:20 | 显示全部楼层
空压机-储罐-过滤器-冷干机-微热干燥-过滤器-过滤器-储罐,除水除油除异味,这大概是基本配置,只要这几步正常,怎么能有水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:28:02 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2015-7-4 08:19
安装冷冻干燥机,解决空压水分问题,同时做好确认。空压机自带的滤芯是无法除菌的,使用点应安装除菌过滤器

嗯嗯,已向领导汇报。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-7 11:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查空压机管路中的油水分离器是否正常,其次检查空气储罐的冷凝水是否按时排放,没有冷干机或吸附干燥肯定不行的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-29 09:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表