蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4742|回复: 6
收起左侧

[压缩空气] 空压机更换主机

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-10 16:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们的空压机是水润滑螺杆无油空压机,使用多年,需要更换主机,需要准备什么资料? 更换计划和方案?怎么写,有样板的麻烦提供参考。更换主机后应该验收哪些性能项目,请教了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:43:13 | 显示全部楼层
建议走个打个变更,验证文件可能涉及“URS、DQ、FAT(看自己)、IQOQPQ”,其他预防维修、操作程序、校验程序等也需要升版或另起。
设备安装只是一些常规静态测试,但如果涉及改动现有管道(如焊接等),IQ需要做的就多了;校验也是IQ重点;
OQ应批准操作程序,检查设备是否正常运行、参数设置、报警功能是否正常,记录最终参数设置
PQ:含水,油、浮游菌、尘埃粒子。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:35:51 | 显示全部楼层
是机头还是全部更换只保留管道系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:53:34 | 显示全部楼层
上面说的比较全了。不过个人觉得空压机URS写了也没用,可以不写
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 17:00:48 | 显示全部楼层
我们现在也是一样,只更换机头,其余未换。应该得写URS等一系列文件。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:59:42 | 显示全部楼层
只是空压机的机头更换而已,设备主要零件更换而已啊,也要写URS? 其它都不动呢。感觉要求太高了吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-11 14:00:36 | 显示全部楼层
貂婵 发表于 2016-5-10 17:00
我们现在也是一样,只更换机头,其余未换。应该得写URS等一系列文件。

你们的QA要求写URS? 这个怎么写啊,局部更换而已,能提供给我看看吗?122458238@qq.com谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 00:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表